账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6990|回复: 8

[求助] 江苏省光伏太阳能有什么要求

[复制链接]
     
发表于 2022-10-18 09:15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家,江苏省光伏太阳能有什么要求,有面积要求吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-18 09:19:54 | 显示全部楼层
不小于变压器0.2%,低压进入的建筑,一般按总负荷的0.2%做
微信截图_20221018091716.png

DB32/ 3962-2020
     
发表于 2022-10-18 09:45:17 | 显示全部楼层
节能规范,0.2%,大型公建
     
发表于 2022-10-18 11:19:25 | 显示全部楼层
0.2% 还是比较低的
     
发表于 2022-10-19 19:41:00 | 显示全部楼层
0.2%变压器总容量
苏州是按实际运载0.3%(文字过得去就行)
个人感觉一个最搞笑的点就是如果园区多栋建筑要求每个屋顶都得有太阳能。
     
发表于 2022-10-20 09:07:03 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2022-10-19 19:41
0.2%变压器总容量
苏州是按实际运载0.3%(文字过得去就行)
个人感觉一个最搞笑的点就是如果园区多栋建筑 ...

这个每个建筑的屋顶都有的规定。。。。挺麻烦的
     
发表于 2022-10-20 17:58:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-20 09:07
这个每个建筑的屋顶都有的规定。。。。挺麻烦的

个人觉得这里有点形式占主了。要是死卡容量那就别要求每个楼都做。或者按最理想的就要求不影响屋顶疏散前提满布置。
     
发表于 2022-11-7 10:11:41 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-18 09:45
节能规范,0.2%,大型公建

请问是哪本规范?我怎么没找到?
     
发表于 2022-11-7 10:48:09 | 显示全部楼层
890214 发表于 2022-11-7 10:11
请问是哪本规范?我怎么没找到?

DGJ32-J96-2010 江苏省公共建筑节能设计标准 7.0.4条,甲类建筑2‰光伏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则