账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7829|回复: 6

[规范条文] YJV22铠装电缆的铠装层如何接地

[复制链接]
     
发表于 2022-10-20 08:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:请教YJV22铠装电缆的铠装层如何接地,哪个图集有啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-20 08:17:42 | 显示全部楼层
大概就是在配电柜出线的时候,把铠装层剥出来,然后用螺栓固定到地排上
     
发表于 2022-10-20 08:20:32 | 显示全部楼层
铠装层剥出来之后再搪锡,成一根金属线,然后用螺栓固定到地排上。我在视频上见人家这样弄的,图集我就不知道了
     
发表于 2022-10-20 08:30:34 | 显示全部楼层
13D101-1~4国标图集里有吧。
     
发表于 2022-10-21 09:00:22 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-20 08:20
铠装层剥出来之后再搪锡,成一根金属线,然后用螺栓固定到地排上。我在视频上见人家这样弄的,图集我就不知 ...

图集是用恒力弹簧与接地线连接的。
10KV电缆户内终端头.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-21 15:59:06 | 显示全部楼层
再补一张图
电缆引入段做法示意.jpg
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2025-7-10 10:17:11 | 显示全部楼层
另一端铠装接不接地?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则