账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12634|回复: 17

[问题探讨] 现在公建电源进户,总开关都必须是漏电断路器吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-2 10:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
见到外院的图纸,公建电源进户,总开关都是漏电断路器,300mA/4P.  请问:现在公建电源进户,总开关都必须是漏电断路器吗?有什么规范要求吗?
发表于 2022-11-2 10:38:37 | 显示全部楼层
就是住宅设计规范的要求
发表于 2022-11-2 10:39:17 | 显示全部楼层
你进线加电气火灾监控也可以
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:39:27 | 显示全部楼层
《技术措施》倒是有一条要求。《技术措施》算规范吗?可以按《技术措施》审图吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:46:00 | 显示全部楼层
比如住宅电源进户,总开关采用漏电断路器,据我所知(以前啊),上海地方是不执行的。
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:49:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-2 10:38
就是住宅设计规范的要求

一个办公或厂房,也要执行住宅设计规范的要求?
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 10:50:42 | 显示全部楼层
坛子里也有审图的,怎么看?
     
 楼主| 发表于 2022-11-2 11:04:51 | 显示全部楼层
以前住宅图纸,按住宅设计规范要求设了总漏电,施工方按图施工。验收时供电局不同意,要拆了总漏电,施工方要设计院出变更,设计院不同意。来回扯皮,耽误了验收,最后还是听电老虎的,拆了总漏电,才给送电。得罪了开发商,二期的活跑了。
     
发表于 2022-11-2 11:29:02 | 显示全部楼层
4P断路器根据N极状态分为ABCD四种。总开关采用4P漏电断路器未标明N极状态无法订货。 PEN线随L线通断违反强条;若N线随L线通断违规。总开关采用漏电断路器是用于防电气火灾,只能动作于报警信号,不能动作于跳闸断电。
     
发表于 2022-11-2 13:03:33 | 显示全部楼层
哪个厂家生产一种带漏电解除按钮的RCD,定能左右逢源,游刃有余

点评

你的想法和电动自行车内加解除限速装置一个思路  发表于 2022-11-2 13:06
     
发表于 2022-11-2 13:34:36 | 显示全部楼层
低压配电设计规范6.4.1条的两个“可能”表述,审图可以万能的提你。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-2 15:18:55 | 显示全部楼层
没有这个要求,只有住宅有这个说法,而且只是光柜,且现在有争议!
     
发表于 2022-11-2 15:35:22 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-2 11:29
4P断路器根据N极状态分为ABCD四种。总开关采用4P漏电断路器未标明N极状态无法订货。 PEN线随L线通断违反强 ...

仅针对你的回复,与本主题无关
4P已经代表了要断N了,4P就代表不是3P+N,为什么无法订货?
     
发表于 2022-11-2 16:51:56 | 显示全部楼层
公建没这个规定
     
 楼主| 发表于 2022-11-5 12:00:25 | 显示全部楼层
坛子里也有审图的,遇到不设总漏电的,提不提?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则