账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14359|回复: 34

对于像《建筑电气防火设计规程》这样的推荐性规范,审图时如果被提了,有必要怼回去么

[复制链接]
     
发表于 2022-11-17 09:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
江苏省有一本《建筑电气防火设计规程》 DB32/T 3698-2019,以前从来没注意过,设计依据里也没加进去,直到有一次在连云港图审的时候被提了


该食堂建筑的消防负荷应为一级用电负荷,见 DB32/T3698-2019 第 4.0.1 条、第5.1.1 条规定。

该建筑为一级电气防火建筑(见 DB32/T3698-2019 第 4.0.1 条),应设置电气火灾监控系统,见 DB32/T3698-2019 第 7.2.1 条规定。



标准一下子提高好多,改吧,不甘心,怼吧,又不太敢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-17 09:30:44 | 显示全部楼层
怎么引用条文和审图意见对不上呢
     
发表于 2022-11-17 09:34:20 | 显示全部楼层
建议以下两种处理方式任选,1.先电话或当面沟通,表达设计的想法,如果不认可就改,2,直接按设计想法回复,如果被打回来再改。如果一定不想改,先征求院总工及业主意见看如何处理,要考虑时间上是否耗得起,也要考虑对设计单位的影响
     
发表于 2022-11-17 09:43:10 | 显示全部楼层
可回复:根据《中华人民共和国标准法》第二条 地方标准是推荐性标准,国家仅鼓励采用,非必须执行。故本次设计不采用该标准。
别惯着这类砖家...
     
 楼主| 发表于 2022-11-17 09:46:15 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-17 09:30
怎么引用条文和审图意见对不上呢

网络上流传的版本和专家手上的好像不一样,差了一个大章节好像
     
发表于 2022-11-17 09:47:10 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-11-17 09:43
可回复:根据《中华人民共和国标准法》第二条 地方标准是推荐性标准,国家仅鼓励采用,非必须执行。故本次 ...

来人啊,再来十个强条……
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-17 09:50:54 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-17 09:47
来人啊,再来十个强条……

这意思到位了~~~~
     
发表于 2022-11-17 10:29:27 | 显示全部楼层
地标还是要遵守的!地标的作用是什么??就是各个地方设置的门槛!
     
发表于 2022-11-17 10:29:58 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2022-11-17 09:47
来人啊,再来十个强条……

在GB55024实施后,再来十个强条一点都不费劲!
     
发表于 2022-11-17 10:31:15 | 显示全部楼层
网络上的版本是错的,大家不要看。一般来说,设计依据不写就不应该提,建议电话沟通。
     
发表于 2022-11-17 10:39:21 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-17 09:50
这意思到位了~~~~

同感!
不过理性来说,如果是一审的时候提一下也无可厚非,特别是有些国标没有规定的内容。
现在经常碰到复审或者抽查还提这种意见的,真的心里憋屈的很。
     
发表于 2022-11-17 10:43:15 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-11-17 10:29
在GB55024实施后,再来十个强条一点都不费劲!

也不容易提吧。。。。我把55系列所有跟电相关的强条都抄设计说明里面了
     
发表于 2022-11-17 10:52:37 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-17 10:43
也不容易提吧。。。。我把55系列所有跟电相关的强条都抄设计说明里面了

光抄规范条文怕不行吧?
2.0.4条电气设备用房和智能化用房...设备布置,应满足布线间距及工作人员操作维护电气设备所必需的安全距离。
2.0.3条条文说明里列到的场所不列出检修和操作距离能行吗?
     
发表于 2022-11-17 10:56:37 | 显示全部楼层
还有。像2.0.3第6款:楼地面应满足电气设备和智能化设备荷载的要求。
条文说明: 电气设备及智能化设备用房有设备自重和操作荷载,设计时均应满足要求。
载荷没有具体数据也不行吧?
     
发表于 2022-11-17 10:58:31 | 显示全部楼层
现在审图碰到这些问题,怎不知道如何把握尺度。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则