多层住宅地下室消防验收要求设置疏散指示标志

[复制链接]
     
发表于 2022-11-30 12:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
依据《建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)》中第10.3.1要求:10.3.5公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,我们设计的住宅均为多层,验收要求增加疏散指示标志,原因是住宅地下室比较狭长,发生火灾不利于逃生,各位大咖如何理解?

     
发表于 2022-11-30 12:58:11 | 显示全部楼层
那你的意思是,应急照明做了,方向标志没做?
     
发表于 2022-11-30 13:30:46 | 显示全部楼层
是住宅的地下室还是住宅下面的地下车库?
发表于 2022-11-30 14:24:58 | 显示全部楼层
多层住宅,估计下面做了几个储藏间,这种不需要设置疏散照明,平时就没有什么人去
     
发表于 2022-12-2 19:44:51 | 显示全部楼层
3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:
1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼
梯间前室入口的上方;
2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设
置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;
3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方;
4 应设置在直通室外疏散门的上方;
5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在
通向楼梯间疏散门的上方;
6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;
11
7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,
应设置在竖向梯开口的上方;
8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向
被借用防火分区甲级防火门的上方;
9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;
10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走
道入口的上方;
11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于
400m
2的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。
     
发表于 2022-12-2 19:46:49 | 显示全部楼层
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度 1m 以下的
墙面、柱面上;
2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走
道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;
3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置
间距不应大于 20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行
时,灯具的设置间距不应大于 10m。
2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开
敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯
应设置在距地面高度 1m 以下的墙面、柱面上;当疏散通
道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道
12
的上方;
2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大
型方向标志灯的设置间距不应大于 30m,中型或小型方向
标志灯的设置间距不应大于 20m;方向标志灯的标志面与
疏散方向平行时, 特大型或大型方向标志灯的设置间距不
应大于 15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于
10m。
3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
2)灯具的设置间距不应大于 3m。
4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏
散方向,并导向安全出口。
     
 楼主| 发表于 2022-12-3 13:58:22 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2022-11-30 13:30
是住宅的地下室还是住宅下面的地下车库?

住宅的地下室,不过车库与地下室也是有连通口
     
 楼主| 发表于 2022-12-3 14:00:52 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-30 12:58
那你的意思是,应急照明做了,方向标志没做?

应急照明是图审时让加的,当时没说加疏散指示就没加
     
 楼主| 发表于 2022-12-3 14:09:21 | 显示全部楼层
hd5222668 发表于 2022-12-2 19:46
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
1)应设置在走 ...

个人理解这个应该是设置的具体要求吧,是否设置应该按照防火规范
     
发表于 2022-12-4 08:01:48 | 显示全部楼层
规范要求,设置了应急照明,必须设置疏散指示
     
发表于 2022-12-4 08:36:11 | 显示全部楼层
都在说些什么呀。疏散照明本来就属于应急照明的组成部分,怎么成了与应急照明并列的另一种照明种类了?
     
发表于 2022-12-4 08:37:31 | 显示全部楼层
GB50034-2013,2.0.19、2.0.20说得非常明确,没歧义啊。
     
发表于 2022-12-4 09:34:52 | 显示全部楼层
wga918 发表于 2022-12-4 08:01
规范要求,设置了应急照明,必须设置疏散指示

什么规范?规范的哪一条?
你再看看《建规》10.3.1和10.3.5第一句话有什么区别。
     
发表于 2022-12-4 09:36:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-12-4 09:37 编辑

举个例子,建筑高度大于27米小于54m的住宅建筑只设应急照明不设疏散指示有问题吗?
     
发表于 2022-12-4 10:04:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-4 09:36
举个例子,建筑高度大于27米小于54m的住宅建筑只设应急照明不设疏散指示有问题吗?

有的,这就涉及到大名鼎鼎的规范大全新民标了,第13.2.3.2条:
设置疏散照明的民用建筑,应沿疏散走道和在安全岀口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。

点评

牛叉  发表于 2022-12-6 18:16