账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19532|回复: 19

[施工探讨] 充电车位需要做局部等电位吗?

[复制链接]
发表于 2022-12-9 16:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2022-12-9 16:35 编辑

RT 设计院没有做预留直接从配电间接地好远,感觉好浪费,想把这部分做成局部的TT系统。
就准备在每一排车位中间附近的柱子背面预留一块接地钢板,正好楼上机房配电间接地也是用的这几根柱子里面的钢筋也要做,还没有引下线。
于是,准备后期焊上扁钢,就沿着车位的墙面一直做过去,做成局部的TT系统。
图集里18D705-2 P47只表示了室外环境的做法。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-12-9 16:14:30 | 显示全部楼层
各位老师怎么看?这个方法是不是很合理?
     
发表于 2022-12-9 16:17:26 | 显示全部楼层
你留这个接地目的是什么?构造TT系统?TN-S中PE导体重复接地?局部等电位联结,等电位对象需要包含地?还是其他考虑?
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:20:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 食人魔魔法师 于 2022-12-9 16:23 编辑
dqaq 发表于 2022-12-9 16:17
你留这个接地目的是什么?构造TT系统?TN-S中PE导体重复接地?局部等电位联结,等电位对象需要包含地?还是 ...

就是想低成本做局部等电位连接
     
发表于 2022-12-9 16:27:26 | 显示全部楼层
就近接端子连接钢筋就行了
发表于 2022-12-9 16:29:10 | 显示全部楼层
充电桩好像没有要求做等电位吧
     
发表于 2022-12-9 16:37:14 | 显示全部楼层
食人魔魔法师 发表于 2022-12-9 16:20
就是想低成本做局部等电位连接

这跟你一楼说法不符啊。难道你心中高成本的局部等电位,就是去和配电间的地等电位?那还是局部吗?
     
发表于 2022-12-9 16:48:30 | 显示全部楼层
哈哈哈,就遇到某位砖家要求充电桩做LEB。后面解释说安全,一碰到安全就LEB。
充电桩在室内的话,是同一接地系统,怎么接都不会变成TT系统,感觉你的想法就是把PE线由建筑物内的钢筋代替了,这还是TN-S系统还是有PE线。这种想法非常不可靠的。先不说规范是否允许的问题。就说建筑内钢筋代替PE线,没有像防雷那样焊接等特意形成的电气通路,就算有通路其阻抗等参数也不确定,这接地故障什么的,怎么实施?留下的不可预期的隐患。
     
发表于 2022-12-9 16:49:24 | 显示全部楼层
如果你想省掉配电间出来的PE线,那很可能是在将TN系统变成TT系统,这种事千万别干,省钱可以,先得要命。
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:52:06 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-12-9 16:48
哈哈哈,就遇到某位砖家要求充电桩做LEB。后面解释说安全,一碰到安全就LEB。
充电桩在 ...

谢谢老师,受教了!非常感谢……
     
发表于 2022-12-9 16:52:48 | 显示全部楼层
噢,刚又看一楼你编辑的内容,原来你真是想构造局部TT。这属于更改系统接地形式,甲方和施工单位都没这权力。技术上不是不行,但TT和TN混用系统,需要考虑的问题多一些,不能只计一点,不及其余。
     
发表于 2022-12-9 16:53:27 | 显示全部楼层
基本概念要清晰:采取等电位措施和低压配电接地制式么有直接关联。等电位(属于附加防护)措施设置与否要综合判断
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:54:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-9 16:37
这跟你一楼说法不符啊。难道你心中高成本的局部等电位,就是去和配电间的地等电位?那还是局部吗?

想明白了,谢谢老师点拨。
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:57:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-12-9 16:52
噢,刚又看一楼你编辑的内容,原来你真是想构造局部TT。这属于更改系统接地形式,甲方和施工单位都没这权力 ...

嗯,谢谢老师!我这还得多加强学习。
     
发表于 2022-12-9 20:05:24 | 显示全部楼层
回答标题的问题,充电车位需要做等电位,因为规范有明文规定,都不用讲原理的,不执行就是违反规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则