[求助] 住宅进线断路器是3P还是4P

[复制链接]
     
发表于 2022-12-29 20:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
TNS系统 住宅照明总箱是3P还是4P 动力总箱是3P还是4P
     
发表于 2022-12-30 08:25:35 | 显示全部楼层
进线都是3P啊
     
发表于 2022-12-30 08:45:43 | 显示全部楼层
进线N线不允许断开,3P。
     
发表于 2022-12-30 09:42:07 | 显示全部楼层
是住宅的总箱还是进户箱?

住宅建筑规范
GB 50368—2005


8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-30 09:58:21 | 显示全部楼层
住宅户箱的总开关需要断开N
发表于 2022-12-30 10:41:24 | 显示全部楼层
如果是三相电源进线,电表箱出线处3P,户内箱进线处4P
     
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:51:10 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-30 08:45
进线N线不允许断开,3P。

我见过一个图纸用的4300
     
 楼主| 发表于 2022-12-30 10:52:15 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-30 09:42
是住宅的总箱还是进户箱?

住宅建筑规范

住宅的电缆分支箱,总箱,就是下面接电表箱
     
发表于 2022-12-30 11:08:54 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-30 10:51
我见过一个图纸用的4300

国内的做法,不同的地方乱得很,因为这一部分很多都是供电局下面的单位做,他们普遍是重视10KV侧不重视0.4KV侧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-30 12:01:33 | 显示全部楼层
GB50054-2011/3. 1. 15 在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的 IT 系统与 TT 系统或 TN 系统之间的电源转换开关电器;
2 TT 系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3 IT 系统中,当有中性导体时选用开关电器。
我认为,住宅户内三相进线时,户内配电箱总开关应采用三极断路器,其单相出线开关应选用2P断路器。
     
发表于 2022-12-30 13:12:49 | 显示全部楼层
其实没特殊需要 不建议断零  但户内的需要用2P或4P
     
发表于 2022-12-30 16:59:41 | 显示全部楼层
楼栋的室外进线需要用4P,如果没有经过室外的可以用3P。每套住宅的进线需要采用断路器2P或4P。
     
发表于 2022-12-30 18:46:06 | 显示全部楼层
每套住宅的进线需要采用断路器2P或4P
     
发表于 2023-1-1 13:25:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-1-1 13:26 编辑

建筑物低压进线不用4P开关源于王老的文章,主要是为了避免断路器导致断零故障,
我猜测以当时电气行业总体水平和断路器制造水平,的确有必要,
不过电气技术发展到今天,4P断路器出现N极接触不良或者无法接通故障的概率到底有多大,
不知道有没有有心人做过统计分析?
不过从网上一些断零故障统计分析的文章来看,断路器N极故障在故障原因排序里排名靠后。
     
发表于 2023-1-1 13:29:28 | 显示全部楼层
估计从事低压断路器产品可靠性研究的人有这种资料,
敬请高手分享一下,以正视听。