账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9592|回复: 11

审图后碰到的两个小问题...

[复制链接]
发表于 2007-8-30 23:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>前阵做两个小工程,都是多层办公楼</P>
<P>审查过了后,气象部的再审提了一条,要我把防雷的共用接地网的接地电阻由1欧姆改为4欧姆;</P>
<P>说是和当地土质关系...还有是总等电位接地最好不要以外侧的钢筋相连,有此说法么?为啥呢.?</P>
<P>另一个是防雷的避雷带(女儿墙上的),可以全部用暗敷设么?..</P>
     
发表于 2007-8-30 23:21:33 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<P>楼主,我是这个意思:</P>
<P>1、你为什么用1欧接地电阻?</P>
<P>估计办公楼所处地质条件是不是岩石地区?要是要求1欧,特别采用人工接地装置,很难达到。</P>
<P>2、呵呵,外侧、内侧钢筋难道还会隔离吗?原话是针对什么而言的?</P>
<P>3、暗装避雷带是有这样的做法的,图籍有,你可以去看防雷规范,在条文说明中有暗装应注意的问题,你要和甲方说清楚。</P>
 楼主| 发表于 2007-8-30 23:32:48 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<P>谢谢冷若冰,可是还想问下</P>
<P>利用结构钢筋做接地体,加上所有设备接地共用一个接地网,不是很容易达到1欧姆的要求么?</P>
<P>在哪里可以查到相关的资料呢?</P>
     
发表于 2007-8-30 23:44:43 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<P>你可以看看防雷规范。</P>
<P>在岩石地区,含水量少的情况下,在这样的地质条件下,土壤电阻率很高,不容易做到1欧。</P>
<P>影响电阻值的因数很多。比如:基础埋深、基础面积大小、钢筋直径等等,因数很多。</P>
<P>一般采用基础接地装置时,我会查一下土建的地址报告,看基础持力层的含水量和地质状况,要是岩石,建议不用这样的基础做接地装置了。</P>
<P>你们的防雷中心是不是也是这么考虑这事的。</P>
     
发表于 2007-8-31 16:13:02 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

暗装避雷带规范上只有利用混凝土构件一说,倒没注意到哪里有讲到需要注意的问题,我认为暗敷在女儿墙上不合适,碎片飞出来易伤人。最近遇到其它设计公司把避雷带做到脊瓦下面的做法,不知道大家认为如何?
发表于 2007-8-31 17:25:05 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<P>部分防雷部门有要求,不应暗敷在女儿墙。如果因美观等原因,一定要暗设,应当在各转角处设避雷短针。我们这里防雷部门验收时,按此执行的。</P>
<P>要求4欧,可能是当地1欧无法达到。</P>
<P>图集上说明采用共用接地装置时的接地电阻为:按“接入设备中要求的最小值确定,一般为1欧”,并不是必须为一欧。也许当地防雷部门认为你绘的建筑设备没有要求1欧的。</P>
<P>暗敷在女儿墙,碎片飞出来伤人是发生过的。</P>
发表于 2007-8-31 17:48:02 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<P>还有是总等电位接地最好不要以外侧的钢筋相连</P>
<P>他们可能认为你绘的接地点离引下线较近,建议离引下线(离引下线传导的雷电电位)远一点</P>
     
发表于 2007-8-31 23:24:56 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-8-31 17:48:02</I>)的发言<BR>
<P>还有是总等电位接地最好不要以外侧的钢筋相连</P>
<P>他们可能认为你绘的接地点离引下线较近,建议离引下线(离引下线传导的雷电电位)远一点</P></DIV>
<P><BR>总等电位接地最好不要以外侧的钢筋相连?</P>
<P>这个是什么意思?钢筋笼不都是连通的吗?内外有何区别?<BR></P>
     
发表于 2007-8-31 23:33:57 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-8-31 16:13:02</I>)的发言<BR>暗装避雷带规范上只有利用混凝土构件一说,倒没注意到哪里有讲到需要注意的问题,我认为暗敷在女儿墙上不合适,碎片飞出来易伤人。最近遇到其它设计公司把避雷带做到脊瓦下面的做法,不知道大家认为如何?</DIV>
<P><BR>我这么看的:</P>
<P>1、女儿墙上有道封口梁,可以做在梁上;</P>
<P>2、做在女儿墙的抹灰里;</P>
<P>3、瓦脊下暗敷,挑檐处预留镀锌扁刚接闪器;</P>
<P>我被逼做过,做过很多处,特别别墅喜欢这么干,虽然我很反对,可是至今未有雷击报告。</P>
<P>4、只要是暗敷,都会把接闪器面上的保护层打坏,这是必须知会甲方的。暗敷避雷带很多时候都是甲方要求的。</P>
<P>5、暗敷避雷带国标有做法,防雷规范有一些注意事项。</P>
     
发表于 2007-9-1 10:11:12 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-31 23:33:57</I>)的发言<BR>
<P>5、暗敷避雷带国标有做法,防雷规范有一些注意事项。</P></DIV><BR><BR>在哪里?
     
发表于 2007-9-1 11:42:21 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

女儿墙上的暗敷还是很危险的,我们这里全部要求明敷
     
发表于 2007-9-1 15:48:50 | 显示全部楼层

回复:审图后碰到的两个小问题...

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-9-1 10:11:12</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-31 23:33:57</I>)的发言<BR>
<P>5、暗敷避雷带国标有做法,防雷规范有一些注意事项。</P></DIV><BR><BR>在哪里?</DIV>
<P><BR><BR>在防雷规范的条文说明里,有些要注意的,主要就是提醒甲方,暗敷避雷带会打坏其面上的隔热层或者混凝土保护层,产生的后果等等。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则