账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16308|回复: 27

[求助] 求教管道防雷接地的做法

[复制链接]
     
发表于 2023-1-13 22:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-14 08:43 编辑

各位老师好,咱们论坛中大多数是民建院的老师,可能对这个问题不是特别了解,但是我相信大家的深厚功底,肯定能够触类旁通,给我一些指点,当然也有少数化工院的老师,应该给能我很多帮助!下面我贴出几张规范图集。首先是《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011的要求,这里要求管道要进行防雷,但奇怪的是要求管道与已接地的管架做“等电位连接”,此处的等电位连接线可视作引下线吧,可是等电位连接线的尺寸要求是不大于25mm2,一般也就4-6mm2,远小于引下线的规格,还有等电位的间距、个数也没有说明,一般设备的等电位只做一处就可以了,可是管道很长,可能几百米,间隔多长做一次呢,还说要采用“接地连接件”,也没明说是什么。
石化防雷.png
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 22:14:34 | 显示全部楼层
管道的防雷没找到图集,却找到一本30多年前的防静电图集,现在依然没有被废止,通过图中来看,需要在管道上、管架上分别焊接连接件,难道这就是上文所述的“接地连接件”吗?而且我们知道防雷接地跟防静电接地的连接线、接地电阻很多东西都要求不一样,该图集在设计时,是否考虑了管道的防雷呢?遗憾的是该图集我所能找到的资料都是从第三页开始的,没有设计说明,但我想既然防静电了那肯定是出于可燃管道来设计的,应该得把防雷的要求考虑进去吧
混凝土管架接地2.png
混凝土管架接地1.png
钢管架接地2.png
钢管架接地1.png
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 22:16:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-13 22:21 编辑

这里我也想问一下化工院的老师,我从未在现场见过管道上设置图中红箭头所示的接地连接件,都是一排管道整齐的摆在管架上,现实中真有上图所示的做法吗?这里贴上规范和图集的网址:《石油化工装置防雷设计规范》GB50650-2011      https://www.doc88.com/p-31261578241067.html
CD90B4-88静电接地图集    https://www.doc88.com/p-90659526732993.html
     
 楼主| 发表于 2023-1-13 22:34:31 | 显示全部楼层
这里还想多问一下,原来建构筑的独立基础作为接地体时是不用连接起来的!我看到几乎所有的图纸都是把独立基础连接起来的,但规范上却是要求通过上部的结构构件连接在一起的。把基础都连接在一起的做法是出于均压的考虑吧!曾经也是做过一个管廊的防雷接地,也是要求把独立基础连起来,甲方提出异议,几百米长的管廊,基础全部连起来,地下得全部刨开,基础都不浅,工作量太大。后来不了了之了,请问大家怎么看这个问题,《雷规》说建筑物利用10根以上的引下线,就可以不考虑跨步电压了,那一长排的管廊适合这一条吗,管廊的基础能否不连接?谢谢大家
50057.png
     
发表于 2023-1-14 10:11:44 | 显示全部楼层
化工没接触过,就1#能看懂一点,仅就一楼规范做点推测性看法。5.8.3-1应该是防雷电反击的等电位联结,连接线不是引下线,引下线一端接地,另一端接接闪器,而这里的连接线另一端接的金属管,虽然有可能通过管道分走少量雷电流(按行波考虑),但量值应该远小于引下线。
     
发表于 2023-1-14 10:14:19 | 显示全部楼层
5.8.3-2是防雷电电磁感应的措施,这点可以肯定,通过横跨减小感应环路面积。综合来看,5.8.3-1、2条都是避免室空间出现电火花的措施,属于建筑物内部防雷部分。
     
发表于 2023-1-14 10:17:18 | 显示全部楼层
5.8.3条规定,与建筑物防雷中一类防雷建筑的防护措施很类似,包括防静电感应、防侵入雷电电涌等。
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:21:31 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 10:11
化工没接触过,就1#能看懂一点,仅就一楼规范做点推测性看法。5.8.3-1应该是防雷电反击的等电位联结,连接 ...

谢谢您!您的意思是说5.8.3-1的做法不是出于防直击雷的做法?但是规范里也不说防直击雷该咋办。还有就是4#楼的问题,您觉得管架独立基础要连接起来吗?
     
发表于 2023-1-14 10:31:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-14 10:21
谢谢您!您的意思是说5.8.3-1的做法不是出于防直击雷的做法?但是规范里也不说防直击雷该咋办。还有就是4 ...

管道不能做接闪器吧。如果管道在室内,防直击雷应该是建筑的事;如果在室外架空,高度达到需要防雷的程度,我还没遇到过,感觉应该为管道设专门设接闪器,对不对就不知道了。我的推测都是以室内管道为前提的。另外,前面说了,就1#能看懂一点,4#请坛里大佬解惑吧。
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:35:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 10:14
5.8.3-2是防雷电电磁感应的措施,这点可以肯定,通过横跨减小感应环路面积。综合来看,5.8.3-1、2条都是避 ...

您说5.8.3的措施是属于室内防雷,我一直认为跨接是为了避免出现电火花,从而引爆危险气体,室内室外都适用吧?
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 10:40:25 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 10:31
管道不能做接闪器吧。如果管道在室内,防直击雷应该是建筑的事;如果在室外架空,高度达到需要防雷的程度 ...

老师,那我换个问法,一个普通建筑需要防雷,有多于10根的引下线,但是地下的独立基础没有在地下相连,而是通过地上建筑的结构部分相连,请问这样合理吗?
     
发表于 2023-1-14 10:41:45 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-14 10:35
您说5.8.3的措施是属于室内防雷,我一直认为跨接是为了避免出现电火花,从而引爆危险气体,室内室外都适 ...

跨接就是避免感应电动势击穿开口环开口引起的电火花。还没遇到过室外需要避免电火花的情况,如果需要,当然原理是一样的。但是,如果是室外,直击雷无论如何是会有电火花的,避免开口环电火花是否还有意义?
     
发表于 2023-1-14 10:47:50 | 显示全部楼层
就建筑物防雷而言,内部防雷目标只有一个——避免室空间出现电火花,这在GB21714里面是明确提出的,含反击、电磁感应、侵入雷电波和静电感应4个路径引起的电火花。但如果是露天管道,属于构筑物,不存在外部防雷与内部防雷的区分,怎么做不清楚。
     
发表于 2023-1-14 10:51:36 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-14 10:40
老师,那我换个问法,一个普通建筑需要防雷,有多于10根的引下线,但是地下的独立基础没有在地下相连,而 ...

这个是可以的,不过离地近点好,比如底层屋顶就连通。但要注意每根引下线钢筋面积是否满足要求。我从没算过钢筋面积,就是因为做的方案都是把引下线在地里连通的,整个地网钢筋面积为每根引下线共用,够不够都只有它了。
     
 楼主| 发表于 2023-1-14 11:04:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-1-14 10:47
就建筑物防雷而言,内部防雷目标只有一个——避免室空间出现电火花,这在GB21714里面是明确提出的,含反击 ...

我还想再请教一下,您说直击雷一定会有电火花,但这个电火花的位置是在被雷击的接闪器处吧?比如一个二类防雷建筑,里面有爆炸危险气体,结构形式是门式刚架结构,利用裸露的钢柱作为引下线,当建筑被雷击时,钢柱上会通过很大的一个电流,我们可以按照规范采取各种措施,去防反击、电磁感应、侵入雷电波和静电感应,但是钢柱上通过一个大电流会不会引爆室内的气体呢,是不是因为雷电流存在时间非常短,也不会产生电火花,其能量不足以引爆气体呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则