账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20192|回复: 23

[求助]防雷引下线怎么确定?

[复制链接]
发表于 2007-9-3 14:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷引下线怎么确定?只要有柱子就设引下线吗?
     
发表于 2007-9-3 17:20:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

先看防雷规范
发表于 2007-9-3 17:32:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<P>是应该先看一下防雷规范,这是基础的东西。按防雷规范建筑物的防雷等级分为一、二、三类,</P>
<P>对民用建筑而言,只有第二、三类。对二类防雷建筑要求其引下线间距不大于18米,对三类防雷建</P>
<P>筑为不大于25米,且均要求引下线沿建筑物四周均匀或对称布置。</P>
     
发表于 2007-9-5 00:09:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<P>哈哈哈,这个题目大!我试试:</P>
<P>1、先给建筑物的防雷等级分类;</P>
<P>2、一类很少见,不提;</P>
<P>3、二类引下线不应少于两根,并应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于18m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于18m。</P>
<P>4、三类引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。当仅利用建筑物四周的钢柱或柱子钢筋作为引下线时,可按跨度设引下线,但引下线的平均间距不应大于25m。</P>
<P>5、引下线设计时注意与室内电子设施保持间距,避免影响电子设施。</P>
     
发表于 2007-9-9 00:04:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

按照正在修编中的08版防雷规范之说法,所有钢筋混凝土柱子都自然是防雷引下线。
发表于 2007-9-9 22:45:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-9-9 0:04:04</I>)的发言<BR>按照正在修编中的08版防雷规范之说法,所有钢筋混凝土柱子都自然是防雷引下线。</DIV><BR><BR>有08版了?
     
发表于 2007-9-10 22:54:46 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

规范修编有个征求意见的阶段,不知道哪位老大会提出自己的意见了,更不知道哪位老大的意见被采纳了。
发表于 2007-9-12 11:12:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

学而不思则惘,思而不学则殆。
     
发表于 2007-9-12 19:55:33 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zhaoke2006</B></FONT> 在(<I>2007-9-12 11:12:47</I>)的发言<BR>学而不思则惘,思而不学则殆。</DIV><BR><BR>哈哈哈哈,什么意思?
发表于 2009-4-20 14:14:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

引下线在距室外地面上 0.5m 处设测试及连接板 这个有要求要设几处吗?还是设几处有规定?
     
发表于 2009-4-20 16:43:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alway**e1985</B></FONT> 在(<I>2009-4-20 14:14:56</I>)的发言<BR>引下线在距室外地面上 0.5m 处设测试及连接板 这个有要求要设几处吗?还是设几处有规定?</DIV><BR>测试点有没有间距要求?
发表于 2009-4-20 19:05:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-22 11:55:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 21pt; mso-line-height-rule: exactly"><FONT face=宋体>      利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板,该连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上于距地面不低于0.<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="3" UnitName="m">3m</st1:chmetcnv> 处设接地体连接板。采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。<o:p></o:p></FONT></P>
     
发表于 2009-4-22 18:22:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

引下线在距室外地面上 0.5m 处设测试及连接板 这个有要求要设几处吗?还是设几处有规定?<BR>测试点有没有间距要求?这个问题为什么没人回答呢?各位实际工作中是怎么做的呢?
发表于 2009-4-22 21:12:06 | 显示全部楼层

回复:[求助]防雷引下线怎么确定?

<P>平均间距不超过</P>
<P>那么个别引下线间距还是可以超过了?</P>
<P>一直搞不懂!</P>
<P>哪位前辈请赐教!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则