账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4942|回复: 12

如此图审意见

[复制链接]
发表于 2023-3-6 16:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在消防泵房设置了配电柜,为避免提高防护等级,隔出一小块做其配电室,把柜子放进去。
现在图审意见:配电室与泵房应设置双墙等防潮措施。
无语了。。。。。
     
发表于 2023-3-6 17:18:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-3-6 17:19 编辑

泵房不属于经常积水的场所,要是房间里有水就算经常积水场所,那变电所的屋顶也是经常积水场所了。
     
发表于 2023-3-7 08:44:55 | 显示全部楼层
这审图应该没画过图
     
发表于 2023-3-7 08:56:44 | 显示全部楼层
这意见简直无敌
     
发表于 2023-3-7 09:21:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-3-7 09:26 编辑

我要是审图我可能还是会提防护等级IP30(或者适量提高)。
双墙这个逻辑不对了啊。
     
发表于 2023-3-7 09:52:40 | 显示全部楼层
这个有点扯了。
消防泵房涉及到经常积水的场所就是消防水池,只要控制室不是和消防水池贴临,还采取哪门子防水措施。
     
发表于 2023-3-7 09:55:40 | 显示全部楼层
GB55024实施后有几个人问过我消防泵房执行GB55024-2.0.3-1问题,
我认为如果空间够就设个控制室,
不设控制室的情况下只要柜子不贴临消防水池布置、备注消防水池侧墙做防水措施就行了。
     
发表于 2023-3-7 10:22:40 | 显示全部楼层
因为是配电间,哈哈!
     
发表于 2023-3-7 11:13:05 | 显示全部楼层
打官司为什么要请律师呢?原因之一是他能把法律条文下能自由发挥的空间用足,哪怕违反法理,也在所不惜。《威尼斯商人》里的那“一磅肉”就是最好的明证。程序上看,好在还有法官评判取舍,律师也不能最终定论。审图人不应该当律师,而应该当法官,条文词语下,还有技术原理、道理和常识。
     
发表于 2023-3-7 12:47:42 | 显示全部楼层
遇到这样的审图老师真的是让人说不出话,无语,不如不做房间算了
     
发表于 2023-3-7 14:37:26 | 显示全部楼层
我也碰过 要求设配电间的 但没要求做双墙
     
发表于 2023-3-7 14:41:13 | 显示全部楼层
这有什么 我还遇到过让我在水泵房里做喷淋的 对方还给出了地方依据....
     
发表于 2023-3-20 23:49:47 | 显示全部楼层
按照2.0.3条的条文说明,审图的没毛病。。问题是这么做,还不如不要房间。只能骂那些写规范的砖家
2.0.3  建筑物电气设备和智能化设备用房一般包括:变电所、柴油发电机房、智能化系统机房、设有配电柜和控制柜的动力机房、楼层低压配电间、控制室、电气竖井、智能化竖井(弱电间、电信间)等。电气设备和智能化设备用房根据工程规模等因素,其布局、设备布置及面积由设计确定。
    变电所一般包括:高压配电室、变压器室、低压配电室等。
    柴油发电机房一般包括:发电机室、控制及配电室、储油间等。
    智能化系统机房一般包括:信息接入机房、有线电视前端机房、信息设施系统总配线机房、智能化总控室、信息网络机房、用户电话交换机房、消防控制室、安防监控中心、应急响应中心和智能化设备间等。
    动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。动力机房内设有配电柜和控制柜的用房,参照本条款执行。
    1  根据电气设备和智能化设备的特点,对变电所、柴油发电机房、智能化系统机房等的选址提出要求。如果有积水的场所直接布置在变电所、柴油发电机房、智能化系统机房等正上方,难免产生隐患,影响电气设备和智能化设备的正常工作,可能危及人身安全。变电所、柴油发电机房、智能化系统机房是供电及智能监控重地,有严格的安全运营环境要求,因此,设计时应避免将室内经常积水场所(例如蓄水池、卫生间、浴室等)布置在其上方。有的设计人员采用双层楼板的方法解决此问题,如果双层楼板之间不能解决维护维修及排水问题,也是不可取的。
    智能化系统机房尽量避免与变配电室直接贴邻布置。
    2  要求电气设备用房和智能化设备用房高出本层楼地面,是防止水等液体进入机房,避免安全隐患。因地下层更容易进水,所以要求高出本层地面值为0.15m。
    3  与电气设备运行无关的管道,尤其是水、通风管道不应穿越电气设备用房,以确保电气设备安全。
    4  消防、给水排水、采暖等有水的管道,不应设置在电气设备的正上方。
    5  变形缝包括伸缩缝、沉降缝和抗震缝。规定变形缝不应穿越变电所、柴油发电机房、智能化系统机房是为了避免因主体结构不均匀沉降而影响电气与智能化系统的运行安全;同时防止从变形缝中漏水进入电气设备和智能化设备用房,造成安全隐患。
    6  电气设备及智能化设备用房有设备自重和操作荷载,设计时均应满足要求。设计电气设备和智能化设备用房时,设计人员应向结构专业提供电气设备和智能化设备的荷载和安装位置,保障系统的正常运行。
    当为静力荷载时主要提供永久设置的设备自重和预期设置的设备自重;当为振动荷载时一般由设备厂家提供,振动荷载可以通过计算等效成静力荷载。
    进出电气设备和智能化设备用房的预留孔洞,在安装完成后应做防火封堵,防止电气设备和智能化设备用房内部或外部火灾时蔓延,以保证电气设备、智能化设备及建筑物的安全。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则