账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8085|回复: 14

[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

[复制链接]
发表于 2007-9-7 22:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>请求帮助:</P>
<P>20层三个单元(一梯两户)的高层住宅一层的网络进线是需要配线架的,但这个配线架是只起到一个转接作用吗?这个进户的线是大对数电缆吗?(一般情况下住宅我没考虑过光缆)如果是通讯距离是有要求的,那么具体是多少?也是100M吗?在第一单元进户后通过埋地再到其他两个单元,这三个单元网络都需要引入电源吗?</P>
<P>还有现在的住宅小区内每栋住宅的电话进线一般都是从小区内的配线箱吗?这个箱内是否需要电源,具体需要电源的是什么设备?进每栋住宅的就只是不需要电源的中转配线箱?</P>
<P>每栋住宅的有线电视进线在前端是需要放大器的,对吧?需要放大器就需要电源,也对吧?那这栋20层的住宅电视进线从第一单元引入一路电源之后,视频同轴电缆在一层埋地引入其他两个单元,是否合理?每单元的6层(一梯两户)做一个匹配电阻,合理吗?此住宅不再引入电源能否可行?</P>
<P>弱电的电源回路我每到这个地方总产生疑惑?</P>
<P>小弟在次谢谢同行各位了?</P>
<P>鼻兄,小弟也算从网易电气跑到这里来给你捧场了?呵呵!</P>
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:09:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

冷若冰斑斑,大鼻山斑斑你们来怎么也不帮小弟一把啊!我受此困扰夜不能寐啊!谢谢了
     
发表于 2007-9-10 22:47:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>大哥,我也就一板油,不是斑斑哦。</P>
<P>大鼻山当官去了,估计没空搭理你了。我试试吧:</P>
<P>1、这个配线架也就是转接,这样的住宅不用大对数电缆,也是可以的,水平配线距离也是90米;</P>
<P>如果你打算从某个单元入户再分出去,这个入户就要用大对数电缆了。</P>
<P>综合布线的配线架和线路是不要电源的,是无源设备;</P>
<P>网络设备的集线器、交换机、路由器是要电源的,电源有交流、直流区分。</P>
<P>2、电话一般都是通市政的交接箱,直接用跳线把信号传递到下一段线路。</P>
<P>交接箱里面都是配线架和跳线,壁翕交接箱是没有电源的,落地的交接箱我不清楚要不要电源,估计检修的插座还是要的吧。</P>
<P>3、有线网络的线路放大器是要电源的,一般是交流。</P>
<P>你说的一个单元入户之后,分三路由出线是可以的,用一个三分配,线路上这么处理:</P>
<P>用一个三分配,将一栋楼的入户视频信号分成三个单元;然后每个单元再用一个三分配,将20户分成三个路由,一个路由7户。你可以计算一下,线路放大器放在什么地方合适。可能放在入户总路由处就可以了。</P>
<P>你说的六户一个匹配电阻我不明白你是要来干什么的,你所说的是不是75欧的终端电阻?你接到哪去?</P>
<P>4、弱电系统一般都要配电源,除了电话,网络设备、有线网络、安防、消防等都需要。哦,对了,还要防浪涌哦!</P>
<P>嘿嘿,未尽之处,让你的鼻兄给你解答了。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-11 00:14:05 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>1.谢谢冷若冰(名不副实)热心,呵呵!</P>
<P>2.题中的网络如果不用大对数电缆,施工时是不是很不方便,管子多啊!用大对数电缆,在第一单元配线架处总的分三路,二路和三路仍然是大对数电缆(是不是直接分出8芯四对双绞线也行,施工不方便)分别引到二单元和三单元各自的一层配线架然后再分出8芯四对双绞线或者仍然是大对数电缆直接到层配线箱再分8芯对绞线(住宅有必要大对数到层吗?没有必要的话也是考虑线对多,施工不便啊)</P>
<P>3.大对数电缆到8芯的转接也是不需要电源的,对吧?</P>
<P>4有线电视我说的匹配电阻就是终端电阻的意思。按经验6层12户一个是否合理?一般的衰减根据计算到一定值的时候是不是就应该加放大器了?按经验一般走多少户之后需要另外加一个放大器?</P>
<P>5.这么晚了,怎么还没休息呢?注意身体哦!鼻子做秘书长去了,打心眼里为他高兴啊,我们还是老乡呢!</P>
     
发表于 2007-9-11 01:21:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>1、20层,一梯两户,也就是40户,一根超五类进单元,用三个16口交换机级联,一样可以分配完40户,还有富裕;</P>
<P>每个用户也就四对8芯,可以不用大对数的。</P>
<P>2、综合布线设备是不需要电源的,要电源的是网络设备。</P>
<P>3、终端电阻的作用是为了平衡网络阻抗,避免反射的,为什么要12户一个?按照我的方案,一个路由14户,用分配-分支系统,需要接入最后一个分支器那个输出(不记得叫什么了)端口就可以了。</P>
<P>怎么用放大器要计算了。怎么计算你去看书了。</P>
<P>哈哈,用户电平我是说不清楚了。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-11 19:31:12 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

超五类四对八芯经过交换机分多根超五类四对八芯线也行吗?还是分出之后速率达不到,用五类四对八芯?既然用一根超五类八芯线经过交换机可以分出那么多,为什么还要用大对数呢?速率和距离要求吗?
     
发表于 2007-9-11 20:29:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>用八芯电缆结构简单些,由交换机分出去,信号被交换机均分。你也就是一住宅,没多大扩容的需求的。</P>
<P>用大对数电缆,也是一样的结果,不过就不需要交换机级联,而是电缆直接进交换机,扩容能力强很多。</P>
<P>级联必然是受一定限制的,一般只能级联三台交换机。</P>
<P>现在在宽带上应用窄带的内容,矛盾应该还是不明显的。等到信息量大了,估计这些东西都要换了。</P>
<P>个人觉得没必要超量设计。</P>
<P>看看有没有别的同行有不同见解了。</P>
发表于 2007-9-12 12:47:04 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>简单说一下:</P>
<P>1、电话交接箱不需要电源。</P>
<P>2、20层 垂直距离60m左右了,会用交换机SW。各单元电源可就近取,但要设电源电涌保护器。</P>
<P>3、电视系统传输干线上的干线放大器,可采用电视同轴电缆传输,可不另接电源。</P>
<P>4、现在一些城市,有线电视系统已开通宽带上网服务,在设计时可节省一套传输线路。我们这里80元/月,还是比电信便宜了,并且电视收视费优惠。</P>
     
发表于 2007-9-12 19:54:15 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>楼上的,干线放大器不需要电源吗?只要是线路放大器,都应该要电源的。</P>
<P>照你的说法,那就是有源和无源都有了?</P>
<P>楼上的,落地交接箱里也没有电源吗?我原来估计会有一个检修电源的,不过没有观察过。</P>
发表于 2007-9-12 22:30:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

以下是引用 冷若冰 在(2007-9-12 19:54:15)的发言<BR>
<P>“楼上的,干线放大器不需要电源吗?只要是线路放大器,都应该要电源的。</P>
<P>照你的说法,那就是有源和无源都有了?</P>
<P>楼上的,落地交接箱里也没有电源吗?我原来估计会有一个检修电源的,不过没有观察过。”</P>
<P><BR>干线放大器有两种:220V交流供电或者60V集中馈电型。</P>
<P>60v的可利用电视同轴电缆作为电源传输电缆,所以可不需要在放大器安装地方另设电源。</P>
<P>电话交接箱,各电话线进出线均为端子连接,不需要焊接,所以不需电源。</P>
<P><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-9-12 22:33:14 编辑过」</div>
     
发表于 2007-9-12 23:16:11 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>哦,我记得放大器是要电源的。</P>
<P>你这么说,交接箱应该不用了。下次注意看看。</P>
 楼主| 发表于 2007-9-15 23:08:52 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<P>哦,谢谢!这个以及一些附属的经过网上,自己查资料,已经基本上有眉目了,网络我是这么做的,一单元5跟4对双绞线进HUB,5个24口的,(一户按两个进线,没有DD),然后从一单元埋地5跟4对双绞线进二单元5个HUB.宏观上是HUB的两级级连.原本想在一二单元之间用大对数呢,后来想一想,施工不方便,也不节约.我们现在大连这边做的小区很少有DD的,这个是规范和图籍的推荐做法,听我们一高工说,甲方考虑造价,很少用!郁闷中!</P>
<P>电话都是大对数进线,一般交接箱是不用电源的,即使是集团调度机,也一般是大对数进线.但这个调度机是需要电源的。</P>
<P>还有一问:有线电视一终端进用户房间后,用一分配器做附终端,这个分配器支路需要匹配电阻吗?不解中!</P>
     
发表于 2007-9-16 18:08:26 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

<DIV class=quote>以下是引用 <B>pilifeng</B></FONT> 在(<I>2007-9-15 23:08:52</I>)的发言<BR>
<P>哦,谢谢!这个以及一些附属的经过网上,自己查资料,已经基本上有眉目了,网络我是这么做的,一单元5跟4对双绞线进HUB,5个24口的,(一户按两个进线,没有DD),然后从一单元埋地5跟4对双绞线进二单元5个HUB.宏观上是HUB的两级级连.原本想在一二单元之间用大对数呢,后来想一想,施工不方便,也不节约.我们现在大连这边做的小区很少有DD的,这个是规范和图籍的推荐做法,听我们一高工说,甲方考虑造价,很少用!郁闷中!</P>
<P>电话都是大对数进线,一般交接箱是不用电源的,即使是集团调度机,也一般是大对数进线.但这个调度机是需要电源的。</P>
<P>还有一问:有线电视一终端进用户房间后,用一分配器做附终端,这个分配器支路需要匹配电阻吗?不解中!</P></DIV>
<P><BR><BR>楼上的,有线网络终端不用分配器,用分支器,分支器的输出端加终端电阻。</P>
<P>末端用分配器容易出问题。这个可以看规范。</P>
发表于 2007-9-18 11:25:35 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

‘干线放大器有两种:220V交流供电或者60V集中馈电型。
<P>60v的可利用电视同轴电缆作为电源传输电缆,所以可不需要在放大器安装地方另设电源。</P>
<P>电话交接箱,各电话线进出线均为端子连接,不需要焊接,所以不需电源。’</P>
<P>学习了。以前没搞清楚。</P>
     
发表于 2007-9-22 18:50:32 | 显示全部楼层

回复:[求助]高层弱电的问题,求同行清楚的帮忙了

共同学习,一起进步。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则