账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6139|回复: 15

消控室接入插座回路疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-3-21 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消控室双电源转换开关配电箱接入插座,违反《消防设施通用规范》GB55036-2022第12.0.17条规定。
规定原文:12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。
消控室接了一条插座回路进消控室电源箱,违反上述条文了吗
发表于 2023-3-21 11:10:12 | 显示全部楼层
应该不违反
     
发表于 2023-3-22 09:17:52 | 显示全部楼层
这两条没有必然联系啊你插座是做什么的?
     
发表于 2023-4-13 11:54:39 | 显示全部楼层
有些人不分析具体情况,死扣条文
     
发表于 2023-4-13 16:42:38 | 显示全部楼层
不违反,就是想给你个强条,这条最贴近。
     
发表于 2023-4-13 17:03:48 | 显示全部楼层
广东省2023的消防答疑已经明确,消控室双切箱可以接入空调、插座,只有当安防与消控室合建时,才把它分给安防配电箱来供电。
但四川好像又允许安防和消控室合用一个双切箱。
所以还是按当地要求吧。
发表于 2023-10-13 14:05:58 | 显示全部楼层
一般是消控室和安防室合用,做俩箱子,安防带所有空调、插座回路,消防双切箱安心带火灾报警设备。这么搞比较稳妥,到各地都没大问题
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-5-31 14:58:10 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-4-13 17:03
广东省2023的消防答疑已经明确,消控室双切箱可以接入空调、插座,只有当安防与消控室合建时,才把它分给安 ...

查了广东的消防设计答疑,没发现有这条啊?
     
发表于 2024-6-17 09:58:49 | 显示全部楼层
按审图意见修改,取消消控室插座!!
     
发表于 2024-6-17 11:30:44 | 显示全部楼层
楼主说的是配电箱引出一路插座回路,还是说进线电源是从插座接的啊?
发表于 2024-6-17 11:50:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 ?_446231510 于 2024-6-17 11:51 编辑

最近刚刚见过的图纸,一个门房兼消防及安防控制室,普通照明一个箱子、安防一个箱子、消防一个箱子。一共有五路进线。

点评

按现在的审图,没问题,以后10路进线也别奇怪  发表于 2024-6-17 15:43
     
发表于 2024-6-18 14:15:21 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-17 11:50
最近刚刚见过的图纸,一个门房兼消防及安防控制室,普通照明一个箱子、安防一个箱子、消防一个箱子。一共有 ...

五路大军齐发
     
发表于 2024-6-19 10:40:00 | 显示全部楼层
楼歪了。

楼主说的是《消防设施通用规范》GB55036-2022第12.0.17条:火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。

楼主从消防电源箱接出的插座(检修插座)和这条规范说的“控制与显示类设备”没有关系。
发表于 2024-6-19 11:02:06 | 显示全部楼层
并没有没有歪楼,除非设计人员图纸上明确了这些插座是给火灾报警设备用的,要不然图审提这一条的根本还是插座、空调这些负荷能不能接入消防双切箱的问题,这问题都讨论烂了。
图审可能想提的是“10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置;按三级负荷供电的消防设备,其配电箱宜独立设置。”但是这一条不是强条,所以引用了“GB55036-2022第12.0.17条”这个不太相关的规范。
接下来真的要歪个楼“12.0.17 火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接,不应使用电源插头。”这一条何德何能可以作为消防强条存在。
     
发表于 2024-7-12 16:25:02 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-6-17 11:50
最近刚刚见过的图纸,一个门房兼消防及安防控制室,普通照明一个箱子、安防一个箱子、消防一个箱子。一共有 ...

没毛病,就得这么干!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则