[求助] 丙丁戊类车间内设置的变配电室,只能为本车间供电吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-3-21 15:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我们这的安设评审专家说,设置在车间内的变配电室,只能给这个车间供电,不能给其他车间供电。《建规》内规定只有甲乙类车间有“车间专用配电室”的说法,丙丁戊类车间没有此类要求。而且第6.2.7明确说明:附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。
上面这一条我感觉只能从侧面表示,丙丁戊类车间附设的配电室不是专用的,否则消防泵房也得跟着成此建筑专用的。不知道各位老师有没有直接证据能够反驳专家,比如条文、图集等内容,就是车间内设置的配电室可以为其他车间配电,谢谢大家!
     
发表于 2023-3-21 19:29:07 | 显示全部楼层
厉害!厉害!这专家也没谁了,你告诉他,我们小区每家都是单独的变电所供电的,吓死他!
     
发表于 2023-3-21 19:58:29 | 显示全部楼层
车间专用≠本车间专用
感觉咬文嚼字得厉害
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:24:58 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-21 19:58
车间专用≠本车间专用
感觉咬文嚼字得厉害

X老师,甲乙类车间的单面贴临的配电室,的确是给本车间专用的,这个倒是没啥问题。
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:26:50 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-3-21 19:29
厉害!厉害!这专家也没谁了,你告诉他,我们小区每家都是单独的变电所供电的,吓死他!

这还是省级评审专家。我没做过民建哈,请教下配电室有做在居民楼内的吗,然后还可以给其他居民楼供电吗?
     
发表于 2023-3-22 15:12:08 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-22 14:26
这还是省级评审专家。我没做过民建哈,请教下配电室有做在居民楼内的吗,然后还可以给其他居民楼供电吗?

变电所不应设置在住户的正上方、正下方、贴临和住宅出口的两侧,所以虽然规范允许设置在住宅内,但实际上很少这么做,一般都是室外独立建筑,或者跟其他功能建筑在住宅楼外合建。

但是如果真的建在住宅楼内了,是可以向其他住宅楼供电的。
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 15:18:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-22 15:12
变电所不应设置在住户的正上方、正下方、贴临和住宅出口的两侧,所以虽然规范允许设置在住宅内,但实际上 ...

哦,学习了!我看大家经常讨论车库设置变压器什么的,好像您还发过一张照片,在车库里放了一个箱变
     
发表于 2023-3-22 15:33:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-22 15:18
哦,学习了!我看大家经常讨论车库设置变压器什么的,好像您还发过一张照片,在车库里放了一个箱变

对,是北京的一个项目,国网做充电桩,在地下车库里居然蹲了几台箱变。这种方案,一般建设方去申请,几乎不会被批准的,但是国网自己干就行。
     
发表于 2023-9-21 09:40:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-3-22 15:18
哦,学习了!我看大家经常讨论车库设置变压器什么的,好像您还发过一张照片,在车库里放了一个箱变

请教舟兄,这个话题 您这边现在是怎么执行的,设置在丙类车间配电室 能给厂区其他单体或设备供电么
     
发表于 2023-9-21 10:05:58 | 显示全部楼层
一般来说,车间内附的变电所的容量是根据所在车间的负荷定的,确实很少给别的车间供电。除非这个厂区就一个很大的车间,绝大部分的负荷都在其内,其他的车间负荷都很小,那可以给别的地方的负荷供电
     
发表于 2023-9-21 10:31:05 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-9-21 10:05
一般来说,车间内附的变电所的容量是根据所在车间的负荷定的,确实很少给别的车间供电。除非这个厂区就一个 ...

绝大多数厂区园区只有一个变电所,或独立建筑或在某一个单体内,所以这个变电所除为本建筑供电外还需要为其它单体供电,不能为其它单体供电,我想破脚趾头也没明白。
     
发表于 2023-9-21 18:09:05 | 显示全部楼层
做了好几个项目,一个变电所设在一栋厂房内,给自身及相邻的厂房供电
     
发表于 2023-9-21 18:35:43 | 显示全部楼层
专家太多了
     
发表于 2023-9-22 10:39:41 | 显示全部楼层
感觉不靠谱。专家如果给出结论,就应该给出依据。要么规范条文,或经济技术性理由