账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6858|回复: 9

[规范条文] 由建筑物外引入的低压电源线路,应在总配电箱(柜)的受电端装设具有隔离功能的电器。

[复制链接]
     
发表于 2023-3-21 19:56:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 msdaofeng 于 2023-3-21 20:00 编辑

此处的总开关断路器采用3P还是4P,武汉市图审一般都要求按4P设置,但是查了相关规范,基本没有明确条文是要求这个开关用4P,4P开关选用只有民规第7.5.3 三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:    1 电源转换的功能性开关应作用于所有带电导体,且不得使所连接电源并联;
    2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    3 有中性导体的IT系统与TT系统之间的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
    4 正常供电电源与备用发电机之间的电源转换开关应采用四极开关;

    5 TT系统中当电源进线有中性导体时应采用四极开关;
    6带有接地故障保护(GFP)功能的断路器应选用四极开关。


感觉偏向3P是对的,不知道各位设计师是怎么考虑的????
     
发表于 2023-3-21 20:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
隔离开关选3p没问题。tn-c-s系统是有接meb的,中性线不存在危险电压。除非人员施工错误。
何不反问审图老师一句,4p是哪本规范规定的?
     
发表于 2023-3-21 21:12:37 | 显示全部楼层
TN-S选4P,TN-C-S选3P。
     
发表于 2023-3-21 21:21:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-3-21 21:22 编辑

GB17045-2020,8.4.2条,隔离电器应断开所有带电导体,但TN-S或TN-C-S系统中,N导体可靠处于地电位时,可不断开N导体。TN-C-S进线处PEN等电位联结后分成N和PE,等电位对象包含重复接地,可认为是可靠处于地电位。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-21 21:25:10 | 显示全部楼层
GB17045是电击防护设备和装置的通用标准,适用于绝大多数情况。
     
发表于 2023-3-21 21:26:18 | 显示全部楼层
可看看这个帖子的讨论。http://www.jzdq.net.cn/club/thread-125479-1-1.html
     
发表于 2023-3-21 21:30:57 | 显示全部楼层
对TN-S系统,一般只有变压器出口处才可保证N导体可靠处于地电位,这时一级配电的隔离电器可选用3P。
     
发表于 2023-3-22 09:26:08 | 显示全部楼层
从功能考虑啊住宅主要两类方式TNCS 和TNS
TNCS系统中你断路器的线接的是PEN没法断
TNS里面就是独立N线直接断了就行
     
发表于 2023-3-22 11:11:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2023-3-22 11:13 编辑

GB50054-2011/3.1.15在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1、有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关电器;
2、TT系统中,当负荷侧有中性导体时选用隔离电器;
3、IT系统中,当有中性导体时选用开关电器。
按此要求,进线隔离开关应选用3P。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则