账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12419|回复: 18

[求助] 光伏发电的几个问题

[复制链接]
     
发表于 2023-3-22 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
光伏厂家提资:做并网系统,容量286.6kWp,只有1台柜子(800x800)且必须要放在一层变电所内
问题:
1.1台柜子,肯定够用吗?看了点图,没看到只有一台柜或箱的情况;
2.有的项目在屋面设置了机房,问厂家为什么不在屋面设置机房,厂家说的是屋面距离远,且当地有规定,所以必须要放在一层变电所内;
3.正常什么时候需要光伏的施工图?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-3-22 13:41:22 | 显示全部楼层
1.厂家提了,就应该够,实际上也够。
2.屋面有没有机房,跟变电所内设不设这个柜子没有关系。屋面可以没有机房,汇流逆变用室外型的,变电所内的是并网柜。
3.新建建筑应安装太阳能系统,至于是光伏还是光热,看项目定
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-22 15:52:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-22 13:41
1.厂家提了,就应该够,实际上也够。
2.屋面有没有机房,跟变电所内设不设这个柜子没有关系。屋面可以没有 ...

这个情况下我变电所低压母线是否还需要一台进线柜来接他那个并网柜?
     
发表于 2023-3-22 15:58:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-22 15:52
这个情况下我变电所低压母线是否还需要一台进线柜来接他那个并网柜?

不需要,那台并网柜实际上就是带了进线断路器的
发表于 2023-3-22 16:31:17 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-22 15:58
不需要,那台并网柜实际上就是带了进线断路器的

那会不会出现:柜中母线不匹配、颜色、开孔啥的不匹配的情况
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:51:06 | 显示全部楼层
1679474466948.png
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 16:52:59 | 显示全部楼层
根据老师回复,觉得是上图这个方案,并网点就是变电所内并网柜
     
 楼主| 发表于 2023-3-22 17:02:48 | 显示全部楼层
在我图纸上,厂家还要求变电所内原来的桥架要根据他提资相应放大,到放光伏板的屋面上的桥架同理都要放大,且光伏系统的电缆从变电所开始到屋面光伏板也要表达出来
     
发表于 2023-3-22 17:13:49 | 显示全部楼层
整个系统有个问题啊汇流在哪啊汇流汇多了实际功率受损啊
     
发表于 2023-3-22 17:32:00 | 显示全部楼层
其实如果多栋楼共用一个电房,自发自用余量上网能不能在各栋楼并网,还是供电局一定要汇总到电房并网。如果各栋楼并网线路省很多。
     
发表于 2023-3-22 18:30:31 | 显示全部楼层
绿色方框的是并网柜,实际就是一个断路器,配合其他电子设备。

厂家的人说实在没地方,原配电柜找个400高的抽屉,也是可行的,但是不建议,建议还是单独一个柜子比较好。

2023.03.22-3.PNG
     
发表于 2023-3-22 18:33:05 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-3-22 17:32
其实如果多栋楼共用一个电房,自发自用余量上网能不能在各栋楼并网,还是供电局一定要汇总到电房并网。如果 ...

这个要看光伏发电的自发自用是抵扣在什么位置,如果在公变并网,那么住户并没有得到实惠,因为计量表在后面呢。。。。

这个主要看光伏投资的单位是谁,确定计量方案,然后再定怎么并网,在哪里并网。
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 08:48:13 | 显示全部楼层
难道每次和厂家配合,我们图纸的桥架都要重新调整一遍吗
     
发表于 2023-3-23 10:05:42 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-3-22 18:33
这个要看光伏发电的自发自用是抵扣在什么位置,如果在公变并网,那么住户并没有得到实惠,因为计量表在后 ...

最好还是远离用户侧进行并网维护和防孤岛好做
     
发表于 2023-3-23 10:12:11 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-3-23 10:05
最好还是远离用户侧进行并网维护和防孤岛好做

专变好办,主要是公变咋搞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则