账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10216|回复: 22

又来这条了非消防设备不应接入消防配电系统中

[复制链接]
     
发表于 2023-3-28 20:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 z405664385 于 2023-3-28 20:07 编辑

消控室的普通用插座和空调插座不能接入从消控室配电箱引出,单独的一个消控室做两个配电箱会不会被人骂
发表于 2023-3-29 08:26:28 | 显示全部楼层
全国各地图审水平参差不齐
发表于 2023-3-29 08:28:00 | 显示全部楼层
他们从不关心工程的经济适用,每天就盯着几个强条没有加在说明里
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-3-29 08:30:25 | 显示全部楼层
全国每年那么多火灾,哪一个是因为消控室的配电箱带了空调而影响灭火的
     
发表于 2023-3-29 08:46:57 | 显示全部楼层
重庆这边一直是消防兼安防控制室,设消防、安防配电箱,一般插座、空调插座都是从安防配电箱里面给回路。倒是不存在这个意见。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-3-29 09:24:15 | 显示全部楼层
个人觉得
空调从消控的箱子引还行。
但是插座还真别的了真不知道后面这插座能接啥,,,
     
发表于 2023-3-29 09:39:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-3-29 08:28
他们从不关心工程的经济适用,每天就盯着几个强条没有加在说明里

看到规范 很多都是想想怎么样?不是从实际调研出发,那些情况火灾发生的概率,那些情况容易引发火灾。
     
发表于 2023-3-29 12:22:37 | 显示全部楼层
跟安防合并用呗   安防本来就要单独做个箱子。
     
发表于 2023-3-29 15:51:28 | 显示全部楼层
现在山东省专门出了个消防设计审查验收技术指南,规定消防和安防配电箱可以合用,消控室空调可以计入消控室配电箱,合理吧。
     
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:07:29 | 显示全部楼层
我们这边明确规定安防不能和消控室合用一个房间,如果合用,得有隔墙
     
 楼主| 发表于 2023-3-29 19:09:33 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2023-3-29 15:51
现在山东省专门出了个消防设计审查验收技术指南,规定消防和安防配电箱可以合用,消控室空调可以计入消控室 ...

这个安防和消控室合用感觉很合理,为消防服务的设备接入消防也很合理
     
发表于 2023-3-31 08:21:54 | 显示全部楼层
专家认为造个鸡窝4路进线很合理
     
发表于 2023-3-31 20:43:49 | 显示全部楼层
消防/安防室,能否用一个配电箱

梳理一下这个问题几十年的历史进程


一、消防审查、检查并不严格的时代。设计师、图审师 没注意到这个问题,
消防、安防合用箱子


二、消防开始变严苛、在基建领域 拔到相当高度、高度重视。
有审图提强条,消防、安防开始拆分。2个双电源箱,4路电缆入房间。
消防箱只供照明+几台消防主机。
房间空调、插座、监控相关的,接安防配电箱。


三、GB51348出炉:安防监控中心宜设置专用配电箱;当与消防控制室合用机房,配电箱可合用;
一度有了放松的条款,2个箱子又可以合并成一个了


四、通用规范出炉,我记得至少2本提到了,消防供电专用回路,与防火规范一脉相承。GB51348那条又怯懦的缩回去了。


现在N本规范在讲消防安防一体化设计,但电源还是要分开




回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-1 00:10:03 | 显示全部楼层
现在的55系列是全本强条,与之抵触的,均应修改。砖家自己也说不清楚,规范尚未修改完善的情况下。只能保守保护自己。哪怕出门得在外面穿个内裤,装超人。你也得做,万一有事,那条内裤保护你
     
发表于 2023-4-1 07:00:53 | 显示全部楼层
消防控制室插座什么的非得要说是非消防接入消防配电箱纯属扯淡,不过扯了N年也没扯清楚,就不说了。
消防控制室和安防监控中心合用,除了消防需要专用回路,安防监控中心(GB51348-14.9.1条文说明里把安防监控中心与安防监控室明确了区别)也需要专用回路,
详见GB55024第5.3.4条:安防监控中心应采用专用回路供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则