账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2072|回复: 1

[求助] 电热水器的 三极断电保护?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-4 07:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
市场上,家庭储热式电热水器的保护,常有三极断电保护,也即发生漏电时,L线、N线和PE线,三者都断。
请教专家和老师们:
1、断PE线,是否合理?是否有规范依据?
2、如果断了PE线,无法做局部等电位(LEB), 是否更不安全呢?
谢谢专家老师们!
     
发表于 2023-4-4 09:58:15 | 显示全部楼层
得看设计设计出发点
如果是二类绝缘的话实际防护核心不是PE可以开始就不设置,或者说搞PE本身就是在增加问题点。
如果是需要依靠PE做防护的那肯定不能断。TNS系统没有印象但是TNC系统PEN不允许断我觉得类比过来可以我也是自己猜的可能压根就不对
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则