账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4739|回复: 7

[规范条文] 建规10.3.5公共建筑安全出口及55037第10.1.9

[复制链接]
     
发表于 2023-4-11 11:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于单层配建,使用性质为办公,开敞物业办公,面积100平米,这类建筑的出口,是否按上述条款的安全出口,设置出口标志灯和疏散照明?
     
发表于 2023-4-11 12:16:47 | 显示全部楼层
等55037宣贯吧
     
发表于 2023-4-11 13:16:55 | 显示全部楼层
建规10.3.5公共建筑安全出口

门卫房、公共厕所、垃圾房……
     
发表于 2023-4-11 13:47:54 | 显示全部楼层
条文你自己都列出来了,为什么不做那。
     
发表于 2023-4-11 14:01:47 | 显示全部楼层
设置疏散指示标志的前提是->是否设置疏散照明。 即 10.3.1条。
     
发表于 2023-4-11 15:00:15 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2023-4-11 14:01
设置疏散指示标志的前提是->是否设置疏散照明。 即 10.3.1条。

在《民用建筑电气设计标准》上面是这么个逻辑。但是在《建规》上,10.3.1和10.3.5条是并列的,而且在《建筑防火通用规范》上面,设置疏散指示标识的条文在设置疏散照明条文的前面,说明是否设置疏散照明和是否设置疏散指示标志并没有从属关系。
     
发表于 2023-4-11 15:14:42 | 显示全部楼层
按照条文意思,民用建筑包括住宅建筑,安全出口都是要设的了。
     
发表于 2023-4-11 15:52:11 | 显示全部楼层
看离出口最远距离有没有超过15m
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则