账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12888|回复: 30

[求助] 光伏面积覆盖率应达到50%应该怎么理解。

[复制链接]
     
发表于 2023-4-11 17:20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前多地政府部门都发文要求新建公共建筑和厂房屋顶光伏设置比例达到一定限值,如《关于对《南昌市推进绿色建筑发展管理工作实施细则》(2021-2025)修正的通知》、湖北省《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》、《宁波市奉化区建筑领域碳达峰行动计划》等,这些文件提到了一个“光伏面积覆盖率“”和“安装光伏面积占屋顶面积的比例”的概念,基本都是要求达到50%甚至是60%的标准。
我最开始认为是按光伏板面积计算,但是最近遇到一些实际项目。发现很多建筑去除玻璃屋面部分,再把屋顶坡屋面、绿化、女儿墙、机房和水暖设备的影响考虑进去,就算把剩余空间全部利用设置光伏板也很难达到50%的比例。要达到50%基本就要直接平铺硬塞了。
想咨询一下大家,现在各地对这个覆盖率和面积比例是如何计算的,是设置光伏区域的屋面面积占比达到50%就可以,还是光伏板面积要达到50%。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-11 18:01:52 | 显示全部楼层
上海的工业是按百分50审查
就是整个屋面面积不刨东西
     
发表于 2023-4-11 20:57:51 | 显示全部楼层
制定游戏规则的人,都是简单粗暴的,取屋面投影面积50%

如果再涉及天窗面积、出屋面井、屋面绿化、屋顶球场、空调机位、水箱……事儿就太麻烦、不好控制、执行操作
还容易被钻政策空子
索性一刀切嘛
     
发表于 2023-4-11 23:07:38 | 显示全部楼层
现在屋顶光伏大家都做到哪种深度呢?
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 08:52:35 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-11 18:01
上海的工业是按百分50审查
就是整个屋面面积不刨东西

上海的50%是怎么计算,是用“光伏板的面积/屋面总面积”,还是设置“设置光伏板的屋面面积/屋面总面积”
     
发表于 2023-4-12 09:22:24 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-12 08:52
上海的50%是怎么计算,是用“光伏板的面积/屋面总面积”,还是设置“设置光伏板的屋面面积/屋面总面积”

你这两个说法有什么区别吗验收时候得有啊
     
 楼主| 发表于 2023-4-12 10:18:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-12 09:22
你这两个说法有什么区别吗验收时候得有啊

有区别,500㎡的屋面,如果考虑最佳照射角、周边设备及构筑物的遮光影响、光伏设备维护通道这些东西,设置的光伏板面积是达不到500㎡的。
如果50%是按“设置光伏板的屋面面积/屋面面积”计算,那预留50%的屋面出来就可以,后期到底设置多少块光伏板那是专项设计的事。
如果按“光伏板面积/屋面总面积”考虑,那可能就需要把整个屋面采光好的区域都用来安装光伏板,可能最终也达不到50%的要求。
     
发表于 2023-4-12 10:28:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2023-4-12 10:29 编辑

这是算屋面有效利用面积的50% 我已经碰到这个问题了  基本算满铺了  光伏只算板子的面积 安装间距啥的都不算
     
发表于 2023-4-12 10:38:37 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-12 10:18
有区别,500㎡的屋面,如果考虑最佳照射角、周边设备及构筑物的遮光影响、光伏设备维护通道这些东西,设 ...

忘了倾角和退避距离这一茬了
2022年起新建政府机关、学校、工业厂房等建筑屋顶安装光伏的面积比例不低于50%
红字是原文问我感觉也没说明
在上海这类最后反正就是能塞就塞光伏板的都做上了(反正有大头掏钱)
     
发表于 2023-4-12 10:41:23 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-12 10:28
这是算屋面有效利用面积的50% 我已经碰到这个问题了  基本算满铺了  光伏只算板子的面积 安装间距啥的都不 ...

安装间距、桥架、设备安装位置等等算到安装面积里面去
     
发表于 2023-4-12 10:45:28 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-4-12 10:41
安装间距、桥架、设备安装位置等等算到安装面积里面去

我们这不算。 只算面板有效面积  所以基本算到满铺了
     
发表于 2023-4-12 10:51:05 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-4-12 10:45
我们这不算。 只算面板有效面积  所以基本算到满铺了

带女儿墙的建筑,那这种占比很难达到啊,再刨去阴影遮挡的面积不能按照,这个比例怎么实现
     
发表于 2023-4-12 10:52:10 | 显示全部楼层
这些安装比例都是基于国家能源局的要求
     
发表于 2023-4-12 11:20:04 | 显示全部楼层
990571262 发表于 2023-4-12 10:51
带女儿墙的建筑,那这种占比很难达到啊,再刨去阴影遮挡的面积不能按照,这个比例怎么实现

是这样的  加上女儿墙   仰角光伏板基本要离个2米 再加下安装间距啥的 就是满铺。。 基本上屋面全布满
反正感觉规定很不合理 但审图的就是这么审的
发表于 2024-11-8 08:35:02 | 显示全部楼层
建议看看这篇文章     https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDU0OTg2Mg==&mid=2247483821&idx=1&sn=b66355723a32040bc866a8b60c1acbc0&chksm=9f3a69a4a84de0b2446b5c60b16e53a6a2419906530fe85e386e2591002e378fdc5d4962b536&token=738069859&lang=zh_CN#rd   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则