账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7190|回复: 8

[求助] 电缆井盖板上面这块是什么?具体是什么做法?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-17 09:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电缆井盖板上面这块是什么?具体是什么做法?
1681695038514.png
1681695011602.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-17 09:42:23 | 显示全部楼层
这就是井盖啊,铸铁井盖
     
发表于 2023-4-17 10:54:42 | 显示全部楼层
井颈(井脖子),钢筋混凝土结构,上面放井盖的。根据井盖标高、覆土厚度、井盖标高来确定井颈的高度。
     
发表于 2023-4-17 10:57:51 | 显示全部楼层
井盖板标高、覆土厚度、(铸铁)井盖标高等来确定井颈的高度(也就是调整井盖板与井盖之间的高差的)。
     
发表于 2023-4-17 11:00:57 | 显示全部楼层
箭头处就是井盖,红框处就是井脖子。。。
     
 楼主| 发表于 2023-4-17 11:15:49 | 显示全部楼层
能不能不做这个井脖子,整体把井往上抬一点?
     
发表于 2023-4-17 11:27:22 | 显示全部楼层
直接落在砖砌墙上的强度不够,因而设置砼板能够均匀地传递荷载,否则万一上面过车会将墙体压塌。
     
发表于 2023-4-17 11:29:52 | 显示全部楼层
电缆井是有最小覆土厚度要求的。井盖板厚度+井圈(井盖)高度不小于最小覆土厚度要求的话,就可以不要井颈。
     
发表于 2023-10-18 09:53:43 | 显示全部楼层
请问下各位前辈老师,这个0.7和0.5的间距,哪本规范有提到呢? 微信截图_20231018095148.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则