[问题探讨] 配电间上方是否能设置屋面消防水箱

[复制链接]
     
发表于 2023-4-19 20:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
从规范的意见上,配电间上方不宜是积水场所,要是屋面积水,那无论水箱放在哪里都是一样的,甚至可能水箱做了一部分基础,还能减少了积水面。大家是怎么考虑的
发表于 2023-4-20 08:51:12 | 显示全部楼层
试想一下,即使水箱漏水了怎么样
     
发表于 2023-4-20 09:35:01 | 显示全部楼层
看GB55024第2.0.3条规定及其解释,直接大强条
     
发表于 2023-4-20 09:56:32 | 显示全部楼层
还是不要踩红线为好。
     
发表于 2023-4-20 13:43:10 | 显示全部楼层
可以放,屋面没有水箱也会下雨,怎么能算易积水场所。
     
发表于 2023-4-20 13:55:34 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-20 13:43
可以放,屋面没有水箱也会下雨,怎么能算易积水场所。

规范《GB55024-2022》2.0.3条所列的易积水场所(蓄水池、卫生间、浴室)都是有水且长时间会暴露在明面上面的,如果房间内的防水措施出了问题,会直接影响到相邻或楼下的房间。跟水箱间、水泵房这种设备内部存水是不同情况。水箱间水泵房这种想要影响到下面或相邻的房间,需要设备故障+防水/排水措施失效双重作用才行。
     
 楼主| 发表于 2023-4-20 17:07:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-4-20 08:51
试想一下,即使水箱漏水了怎么样

水箱漏水了, 不会只积在配电间上面, 而是整个屋面,整个屋面并没有分隔开,就像我说的,反而因为水箱设有基础,有基础的地方还少积点水
     
发表于 2023-4-21 08:39:32 | 显示全部楼层
什么样的建筑配电间非得设置在高位消防水箱下面?
既然是强条了,方案阶段就应该回避这些问题,
实在没必要为了这个较真或冒险。
     
发表于 2023-4-21 08:49:43 | 显示全部楼层
屋面水箱漏水,和下雨有啥区别,都是整个屋面有水
     
发表于 2023-4-21 11:54:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-4-21 12:06 编辑

如果你水箱不是后期额外增加的,那应用应该没问题,但是审图可能有问题,你既然是一个开敞屋面,那你水箱图纸上别放那就得了,何必让审图的找你的麻烦呢?当然你移位后实际还是那么回事儿。
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:21:41 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-20 13:55
规范《GB55024-2022》2.0.3条所列的易积水场所(蓄水池、卫生间、浴室)都是有水且长时间会暴露在明面上 ...

屋面开敞的,不是你理解的这些情况,总有一栋楼上方会有消防水箱
     
 楼主| 发表于 2023-4-21 14:24:37 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-21 11:54
如果你水箱不是后期额外增加的,那应用应该没问题,但是审图可能有问题,你既然是一个开敞屋面,那你水箱图 ...

最终的执行方案一定是避开的,确实也是由于后期的改图,导致出现了这种情况,所以引发的思考,作为探讨。另一方面其他项目建筑也问过我,为什么单体配电房上方的屋面积水可能性也很大,这时候却不考虑上方是积水场所这种类似的我也回答不了的问题(他觉得很多积水场所的可能性都比这种小)
     
发表于 2023-4-24 08:28:48 | 显示全部楼层
影响不影响的要看你做的具体措施。

条文的本意是不能让水进入配电室,如果就是屋顶放个水箱,水箱漏了爆了,水能正常排走,对配电室有什么影响呢,没有水箱下雨不也是有水吗?

如果为了放水箱修了围堰之类的设施,那就变成积水池了,这样水箱渗漏进入配电室的概率就大大提高了,这是需要避免的。

点评

是的,主要还看是否会积水,排水措施是否可靠  发表于 2023-4-24 10:57
发表于 2023-4-24 08:43:03 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-4-21 14:24
最终的执行方案一定是避开的,确实也是由于后期的改图,导致出现了这种情况,所以引发的思考,作为探讨。 ...

所以很多单体变电所的屋面要求是坡屋顶