账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5723|回复: 10

[问题探讨] 有喷淋场所,有必要所有设施均考虑防护等级吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-21 10:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如设计的 广播 烟感 模块 配电箱 普通/应急灯具 等等 都得标上IP54?
     
发表于 2023-4-21 10:48:26 | 显示全部楼层
好问题,期待大佬答复。
     
发表于 2023-4-21 11:22:13 | 显示全部楼层
大佬可不敢当,说说我的看法。
这个不用考虑了吧,
喷淋起作用了也就是发生过火灾了(别跟我说喷淋误动作的情况,要争论就是你赢!),
过火后还不得重新装修阿。
     
发表于 2023-4-21 11:29:37 | 显示全部楼层
工程设计哪怕是防灾措施都是在一定可接受风险范围内进行设计,
很多规范在条文或者条文说明都有类似表述(像防雷规范),
不是追求万无一失,什么情况下都能满足要求(当然,某些消防专家可不这么想,我觉得是走火入魔了)。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-21 11:33:21 | 显示全部楼层
再举个不一定恰当的例子:
广东这边每年清明前后有一段时间(通常会维持好几天)是“回南天”,屋内墙壁地面上到处都有水珠,
也没见广东这边把所有的建筑按照潮湿场所设计。
     
发表于 2023-4-21 11:55:13 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-21 11:29
工程设计哪怕是防灾措施都是在一定可接受风险范围内进行设计,
很多规范在条文或者条文说明都有类似表述( ...

有道理。比如说,不能为了房屋的安全,把房子像碉堡那样建吧?
     
发表于 2023-4-21 12:01:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-4-21 12:05 编辑

你要这么考虑问题,那就不是IP等级的事情了,你说的这些玩意儿有耐火材料外壳吗?着火了这些玩意儿能挺多长时间啊?什么叫IP外壳防护等级?人家标准写得很清楚,只保证“在正常使用条件下外壳的材料和工艺应保证达到的防护等级”,你考虑的情况已经不属于“正常使用条件下”了,不仅是你说的火灾喷淋,包括机械损伤、锈蚀、腐蚀、虫害、日照、结冰、潮湿等等等等,这不属于单独一个IP等级考虑的防护范围之内。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-1-15 16:58:04 | 显示全部楼层
举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了)就算为潮湿场所,之前听同行说审图卡这个
     
发表于 2024-1-16 12:42:05 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-1-15 16:58
举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了 ...

地下室一般来说是算的
     
发表于 2024-1-18 17:25:05 | 显示全部楼层
weimeng555 发表于 2024-1-15 16:58
举一反三,说到潮湿场所,那么地下室算不算潮湿场所(南方回南天),湿度好像是超过85%(具体多少记不清了 ...

很好
只考虑配电箱还不够,灯具、探头、电缆,都按潮湿场所设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则