账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4626|回复: 4

[问题探讨] 医疗设备的需要系数

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 10:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问医疗建筑放射科的设备比如CT、DR、X射线、MRI这些设备的需要系数和同时系数如何选取啊?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-24 12:12:09 | 显示全部楼层
我是按1算。年初各大医院就是最好的例子
现在医院基本都是DR了吧
发表于 2023-4-24 14:53:34 | 显示全部楼层
供电回路可以按1,算到变压器可以取系数,我觉得取低一点都行,这设备都是短暂运行一下
     
发表于 2023-4-24 16:21:13 | 显示全部楼层
胆大点,取适当的系数没问题,这玩意连续工作电流不大,比如一X射线机,厂家资料(功率50KW,最大瞬间峰值电流110A,连续电流7A,推荐最小断路器55A)
     
发表于 2023-4-24 16:34:50 | 显示全部楼层
变压器端取个0.2。。。使用模式其实跟电梯有点像
大胆取低吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则