账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11051|回复: 17

[求助] 旧改三层的旅馆建筑14m高44间客房

[复制链接]
     
发表于 2023-5-8 16:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
设置了湿式喷淋、没上机械排烟。请问
1、是否必须按集中报警,设置24h值班的消防控制室
2、消防是否按二级负荷供电?
     
发表于 2023-5-8 17:03:53 | 显示全部楼层
1.喷淋,这不就需要联动了  联动不就需要设置消控室了
     
发表于 2023-5-8 17:05:25 | 显示全部楼层
2.消防建议二级,最高负荷等级
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:08:05 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-8 17:03
1.喷淋,这不就需要联动了  联动不就需要设置消控室了

喷淋泵主要是靠湿式报警阀联锁启动是最可靠的,如果不设计联动控制,是否可以算作非联动设备?
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:10:47 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-5-8 17:05
2.消防建议二级,最高负荷等级

如果是新的《建筑防火通用规范》那最高负荷等级肯定是二级负荷。
但未实施的项目,我也找不出这种小型旅馆最高负荷等级为二级的依据。
发表于 2023-5-8 17:15:58 | 显示全部楼层
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022
2.0.11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系统应按不低于二级负荷供电。
发表于 2023-5-8 17:17:58 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-5-8 17:08
喷淋泵主要是靠湿式报警阀联锁启动是最可靠的,如果不设计联动控制,是否可以算作非联动设备?

你做喷淋就需要火警联动(建筑火规8.4.1.13的要求)
需要火警联动就需要设置消控室(火灾报警规范3.2.1.2的要求)
旅馆建筑的照明负荷不应低于二级负荷(旅馆通规2.0.11的要求)、那消防也要按照二级了
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:18:24 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2023-5-8 17:15
宿舍、旅馆建筑项目规范 GB55025-2022
2.0.11 门厅(大堂)、楼梯间、主要走道和通道的照明、安全防范系 ...

不好意思,说错了规范,是2021年的项目
     
发表于 2023-5-8 17:24:30 | 显示全部楼层
去年做的一个项目,只有办公楼设湿式喷淋和火灾报警,用的区域型系统,设值班室,审图也没提
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 17:33:29 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-5-8 17:17
你做喷淋就需要火警联动(建筑火规8.4.1.13的要求)
需要火警联动就需要设置消控室(火灾报警规范3.2.1. ...

你看一下条文:
13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。

说的是雨淋或预作用系统,不是湿式系统。

主要是这个项目实在太小,公共走道按二级负荷可以做蓄电池。但消防负荷大,十几kW的不好做蓄电池。这么小的功率做发电机房也不好做。像幼儿园这种虽然要做报警,但可以上区域报警的,我们都尽量不往集中报警的高标准去套
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-8 18:00:06 | 显示全部楼层
按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警
     
 楼主| 发表于 2023-5-8 20:12:19 | 显示全部楼层
海布里 发表于 2023-5-8 18:00
按照6月新规范,旅馆建筑是必须做集中报警

2021年项目
     
发表于 2023-5-9 09:48:01 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-5-8 17:24
去年做的一个项目,只有办公楼设湿式喷淋和火灾报警,用的区域型系统,设值班室,审图也没提

有喷淋一般做集中,但你这个本身不需要做自动报警的,可以试试做区域。但有条件意见用集中。为什么给排水做喷淋?
     
发表于 2023-5-9 10:03:50 | 显示全部楼层
防火规范8.4.1条13款未包括湿式喷淋系统和消火栓系统(可不依赖火灾自动报警系统联动启动)
     
发表于 2023-5-9 10:45:50 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-5-9 09:48
有喷淋一般做集中,但你这个本身不需要做自动报警的,可以试试做区域。但有条件意见用集中。为什么给排水 ...

忘了怎么就上喷淋了,是改造项目加上的,原设计也没有喷淋。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则