账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6355|回复: 11

[问题探讨] 求教 非金属管道的防静电接地怎么做

[复制链接]
     
发表于 2023-5-9 14:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
比如如PP、玻璃钢材料的传输可燃气体的风管,如何做防静电接地,查看SHT0397 找到第5.3.8条 只对管件接地。问其他人说可参考图集14D504 P135页那样再在管道外缠绕裸铜线。 各路前辈有遇到的可否分享下经验

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-9 15:25:05 | 显示全部楼层
2222.png 111111.png
     
发表于 2023-5-9 15:26:55 | 显示全部楼层
非金属做不了...
     
发表于 2023-5-9 15:50:14 | 显示全部楼层
不好弄,如果非要导静电,好像有种说法是在非金属材料里面掺一些石墨之类的东西。购买的时候就得说明。
     
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:00:44 | 显示全部楼层

对的,那种实验箱对外排放用的PP风管
     
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:03:34 | 显示全部楼层
图集里找到这个做法,但管子没说明是非金属还是金属的,也没法参考。。
微信图片_20230509160125.png
     
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:04:40 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-5-9 15:50
不好弄,如果非要导静电,好像有种说法是在非金属材料里面掺一些石墨之类的东西。购买的时候就得说明。

好的,也是种办法。确实不好处理
     
发表于 2023-5-9 16:34:39 | 显示全部楼层
管材有要求得是掺了导电物质的。你要纯化工塑料的没法做接地
     
 楼主| 发表于 2023-5-9 16:45:53 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-5-9 16:34
管材有要求得是掺了导电物质的。你要纯化工塑料的没法做接地

好的 明白了
     
发表于 2023-5-9 16:48:57 | 显示全部楼层
非金属材料靠接地防静电,属技术措施选择不当,无法做到。材料中添加高导电性物质,主要是抑制静电产生,是可行的。一般降低到十的7次方欧米以下就不宜产生静电。
     
 楼主| 发表于 2023-5-9 17:04:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-9 16:48
非金属材料靠接地防静电,属技术措施选择不当,无法做到。材料中添加高导电性物质,主要是抑制静电产生,是 ...

感谢老师回复,学习了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则