账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7773|回复: 8

母联的备自投与ATSE的动作问题

[复制链接]
发表于 2007-9-18 15:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10kV高压两路母线分段运行,经过2台变压器到低压侧两段母线分段运行,然后低压两段母线各出一路到ATSE给设备供电, <BR>假定需要设置备自投的话,请问高低压侧母联如何设置,他们之间以及与ATSE的动作是怎么配合的?,谢谢!
发表于 2007-9-19 00:09:16 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<P>高、低压都可以设联络。</P>
<P>高压联络 当一路高压失电时,另一路能带停电回路停电后仍然需供电的负荷。</P>
<P>低压联络 当一个变压器失电时,另一路能带停电变压器所带的仍需供电的负荷。</P>

<P>以上切换可在要求的时间内手动切换,不宜设自动切换。</P>
<P>末端需自动切换。</P>
发表于 2007-9-19 00:11:31 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

如果高、低压都设了联络,是否还需要末端切换,请按规范确定。
发表于 2007-9-19 08:56:47 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<P>一切按照,特有产品的具体说明书来执行啊</P>
<P>因为每一个产品的具体情况不一样啊</P>
<P>但是国家规定的是相同的</P>
 楼主| 发表于 2007-9-19 15:25:40 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<P>高低压联络不宜设自动切换?</P>
<P>建筑配电系统的高低压母联都不是自动的?不会吧?</P>
<P>备自投呢?</P>
<P>有备自投就不必设ATSE了?</P>
发表于 2007-9-19 16:00:38 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>iask</B></FONT> 在(<I>2007-9-19 15:25:40</I>)的发言<BR>
<P>高低压联络不宜设自动切换?</P>
<P>建筑配电系统的高低压母联都不是自动的?不会吧?</P>
<P>备自投呢?</P>
<P>有备自投就不必设ATSE了?</P><BR></DIV>
<P><BR>有备自投也需要设ATSE,因规范要求如消防设备应末端切换。这种情况采用ATSE应注意与上级自投</P>
<P>的时间配合,即下级应适当延时。<BR></P>
发表于 2007-9-20 22:44:16 | 显示全部楼层

<P><BR>备自投 设自动切换的ATSE</P>
<P>“不宜设自动切换。”当时写这句话,就知道有人可能提出疑问,想了一想,还是写出来,看大家怎样说。</P><BR><BR><BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">我们所说的高压联络、低压联络均是指进线线路检修、变压器定期检修或故障时的联络切换,并不是为了满足消防负荷供电,有时间要求的切换。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">例如为了满足消防负荷的切换时间,应设自动切换。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">民规3.2.1.10条的条文说明:“   在节假日和周期性、季节性轻负荷时,将变压器退出运行并把所带负荷切换到其他变压器上,可以减少变压器的空载损耗。当变压器定期检修或故障时,可利用低压联络线来保证该变电所的检修照明及所供的一部分负荷继续供电,从而提高了供电可靠性。”此种切换是不宜使用自动切换的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">因为你自动切换可能使另一回路、变压器超载运行,导致正常电源回路跳闸。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">当然,我写的是不宜,不是应。如果能解决自动切换过载、切换顺序等安全问题,也是可以的。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P><BR></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-9-20 22:49:54 编辑过」</div>
 楼主| 发表于 2007-9-21 16:08:34 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<P>变压器运行有一种情况是暗备用...</P>
<P>如果从电源可靠性考虑,工艺要求设置备自投,那是不是这样的顺序:</P>
<P>高压侧备自投动作时间小于低压侧,低压侧备自投动作时间小于设备端ATSE转换时间?</P>
<P>这样问题来了,ATSE在某些情况下要求越快越好,怎么解决这个矛盾?</P>
     
发表于 2007-9-22 18:48:11 | 显示全部楼层

回复:母联的备自投与ATSE的动作问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-9-20 22:44:16</I>)的发言<BR>
<P><BR></P></DIV><BR><BR>
<P>Z ,不设自动切换的理由就这些?</P>
<P>在维护的时候完全可以手动,在故障的时候采用自动,是不是也可以?</P>
<P>一些非重要负荷可以采用手动合闸,我总是觉得不自动切换主母线,有些说不过去。</P>
<P>你担心触点竞争是吗?就是这边切换的时候,下级失电也跟着切换?</P>
<P>这个问题我还真的没有想过,找个凳子坐着看哦。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则