账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4885|回复: 8

[求助] 关于消防兼平时的风机在发电机负荷计算时的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-22 11:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lh19930615 于 2023-5-22 11:12 编辑

在市电失电且没有火情时,消防风机兼用平时通风,理论上不需要发电机来带,但是消防风机是一直有电的,那平时通风是不是依旧可以自动启动?(我看图集16D303-2P21也,是接入BA信号控制,如果没有BA系统是不是就通过时间继电器完成)那这么不是就是实际计入了发电机的负载,那如果计算的时候不把这部分计算进去,是否就会存在发电机超载的风险?
     
发表于 2023-5-22 11:24:30 | 显示全部楼层
平时肯定是要用的  至于发电机功率问题  你应该将消防时与非消防时分别计算再对比选择
     
 楼主| 发表于 2023-5-22 12:27:09 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2023-5-22 11:24
平时肯定是要用的  至于发电机功率问题  你应该将消防时与非消防时分别计算再对比选择

消防的功率倒是好计算,就是有点疑惑,非消防的时候要不要把这平时功率算进去(算进去就有点大了)
     
发表于 2023-5-22 13:35:05 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-5-22 12:27
消防的功率倒是好计算,就是有点疑惑,非消防的时候要不要把这平时功率算进去(算进去就有点大了)

要吧低速功率加进去 只要是平时会动作 而且用发电机带的
     
发表于 2023-5-22 15:25:29 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-5-22 12:27
消防的功率倒是好计算,就是有点疑惑,非消防的时候要不要把这平时功率算进去(算进去就有点大了)

非消防的时候,有多少负荷接入发电机,这个是可以计算的吧?
     
发表于 2023-5-22 16:00:07 | 显示全部楼层
这样如果必须要计算的时候可以考虑:1双速风机;2.平时单设风机
     
发表于 2023-5-22 16:15:22 | 显示全部楼层
车库CO检测联动排烟风机
     
发表于 2023-5-24 12:34:12 | 显示全部楼层
我觉得非消防负荷是必须要加里面的,最多系数打大一点,因为非火灾停电启动柴油机时谁也不知道有没有人启动这个排风风机
     
发表于 2023-5-24 17:38:38 | 显示全部楼层
确实存在楼主说的问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则