账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3352|回复: 4

消防电梯前室管线穿越的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-22 14:47:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是否有规范条文规定,消防电梯前室不允许有管线穿越
     
发表于 2023-5-22 15:33:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2023-5-22 15:34 编辑

单独的电梯前室 好像没有说
发表于 2023-5-22 16:56:28 | 显示全部楼层
这种位置最好避开
     
发表于 2023-5-24 14:48:29 | 显示全部楼层
消防电梯前室内不应穿越桥架(前室内不应开设其他门、窗、 洞口。详见GB50016-2014(2018年版)第7.3.5.3条。)
回复 鲜花 1 鸡蛋 2

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-13 14:56:09 | 显示全部楼层
明敷管线不应穿越消防电梯前室
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则