账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5265|回复: 4

[施工探讨] 电气螺栓力矩要求同一般螺栓力矩要求有何不同

[复制链接]
     
发表于 2023-5-28 08:06:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
C:\Users\lenovo\Desktop\电气扭矩同机械扭矩不同之探讨求问一下电气施工中,螺栓力矩的要求和一般的螺栓力矩要求有什么不同。包括母排螺栓紧固标准要求和其他端子类螺栓的紧固要求
网上搜了下标准,发现存在很大不同
螺栓力矩(机械).png 网搜电气力矩.png

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-5-28 08:57:40 | 显示全部楼层
不清楚这两张表出处。但第一张明确表明是按机械破坏强度70%取值,即是按机械强度确定的。按电器标准中连接试验的一般要求,电器连接螺纹端子要求的扭矩值,主要不是机械强度限定的,而是结构功能有效性限制的。即按规定扭矩试验规定次数后,不会产生破坏、滑丝、对导体的夹持力降低(拉出试验)等问题。但这个值比你第二章表的数据通常要小。所以你第二张表到底是什么前提,需要明确。比如,仅是对螺栓强度的要求值,还是对螺纹端子整体的试验要求值等。
     
发表于 2023-5-28 09:13:34 | 显示全部楼层
电气连接的要求,通俗说一是要“夹紧”,二是不能将连接导体“夹坏”。而“夹紧”甚至“夹坏”所需力度,远小于钢材的材料强度。所以对其强度要求,可能不会有纯钢结构受力用的螺栓那么高。
     
发表于 2023-5-28 09:16:55 | 显示全部楼层
根据我不太清晰的记忆,实际安装中连接所需扭矩,远低于你第二章表所列数据。
     
发表于 2023-5-29 09:28:52 | 显示全部楼层
光记得安装正常就是七圈半,拧15下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则