账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5922|回复: 5

[求助] 请问各位老师,星三角降压启动电机的热继电器该怎么选

[复制链接]
     
发表于 2023-6-7 08:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问各位老师,星三角降压启动电机的热继电器该怎么选。如图,一台30kw电机星三角降压启动,热继电器整定电流该选多少。
1686097726206.jpg
     
发表于 2023-6-7 09:09:35 | 显示全部楼层
看看19DDX101-1第7-4页。
     
发表于 2023-6-7 09:11:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 雷风zy 于 2023-6-7 09:13 编辑

想弄明白原理呢,就学下供配电手册,要是只是想选型就直接看图集,或者厂家样本 微信截图_20230607090914.png 微信截图_20230607091056.png
     
发表于 2023-6-7 10:54:28 | 显示全部楼层
电机额定*0.58
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-7 18:19:59 | 显示全部楼层
热继电器放在三角形里面,继电器按照额定电流0.58选取。
     
发表于 2023-6-7 21:40:30 | 显示全部楼层
按你图里的位置,是*0.58的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则