账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1662|回复: 4

[求助] 医院供电

[复制链接]
     
发表于 2023-6-8 13:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2023-6-8 13:57 编辑

请教:1.一个镇上的三级医院,根据医院的使用性质,最高负荷等级为一级负荷中特别重要负荷,但当地的市政供电没有双重电源条件,请问在这种情况如何设置呢?
2.我看了下《医疗建筑电气设计与安装》19D706-2这本图集中的供电方案示例,对于三级医院都要是2路市政电源加柴油发电机组,图集中的这个2路10KV是指的双重电源吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-6-8 14:18:22 | 显示全部楼层
实在不行,一路市电加一路柴油发电机加UPS
双重电源定义1.png
     
发表于 2023-6-8 17:42:05 | 显示全部楼层
通用规范宣贯的时候也提过特级负荷。确实没条件时就用蓄电池呗
     
发表于 2023-6-8 17:48:57 | 显示全部楼层
镇上会设三级医院?

点评

发达地区有不少呢。  发表于 2023-6-8 18:43
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则