糖豆粑粑 发表于 2023-6-9 13:42 实体墙外是为非爆炸区域。但你把门窗去了 建筑让吗,爆炸区域得考虑泄爆的
糖豆粑粑 发表于 2023-6-9 14:13 实体墙外就可以不划为爆炸区,但还得注意贴邻建筑的门窗是否处于爆炸区内,窗户可以想办法改为不可开启采光 ...
轻云舟 发表于 2023-6-9 14:19 爆炸分区是不会穿越实体墙,但是有可能从其他的门窗出去,绕到实体墙这边,你可以看下GB50058附录B第13条。 ...
waaanaga 发表于 2023-6-9 15:12 舟老师,请问,防爆门斗处的门是否考虑15m或4.5m的范围问题?我看答疑说,防爆门斗外为非爆炸危险场所。
消防应急照明专题帖子汇总
轻云舟 发表于 2023-6-9 15:24 朋友您不用称我老师,让人笑话了,叫我舟工吧!有个GB15607-2020,但是我在网上没找到正式版。至于防爆门 ...
轻云舟 发表于 2023-6-9 15:29 还有GB14444,这个能在网上查到,爆炸分区都很小,看着是喷漆房内部和门窗外1m