账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5351|回复: 10

[求助] 车间卷帘门不能做疏散门使用

[复制链接]
     
发表于 2023-6-12 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
那安全出口灯就不应叫放卷帘门上方了吧 还有疏散指示灯也不能指向卷帘门 应该指向就近的安全出口是吧
     
发表于 2023-6-12 21:37:44 | 显示全部楼层
有的卷帘会被借用的。一次你就都别画。要工艺进来看工艺布置
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 22:10:46 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-6-12 21:37
有的卷帘会被借用的。一次你就都别画。要工艺进来看工艺布置

那到底疏散指示灯可以指向卷帘门还是必须指向安全出口,就算安全出口几十米远
     
发表于 2023-6-13 00:01:14 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-12 22:10
那到底疏散指示灯可以指向卷帘门还是必须指向安全出口,就算安全出口几十米远

指向建筑开的防火门。就两米高的那个
后期很多工艺卷帘会占上很难疏散。举个例子快递行业你这个卷帘是皮带机穿过的皮带机到卷帘门两边距离很窄不便于疏散

只有稳定确认能进车的才能借用当做疏散。
     
发表于 2023-6-13 08:03:17 | 显示全部楼层
防火卷帘门当然不能疏散,你说的卷帘门,是防火卷帘门不?
     
发表于 2023-6-13 08:25:04 | 显示全部楼层
这个不是指防火卷帘。哪些属于疏散出口,应以建筑图为准,建筑图上应该有标注。
     
发表于 2023-6-13 08:44:09 | 显示全部楼层
卷帘门是普通负荷火灾时断电怎么办
     
发表于 2023-6-13 08:57:30 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2023-6-13 08:44
卷帘门是普通负荷火灾时断电怎么办

所以卷帘门不能作为疏散出口
     
发表于 2023-6-13 09:12:56 | 显示全部楼层
车间卷闸门是不可以作为安全出口的,详见GB50016-6.4.11,
但是见过卷闸门上留一个平开小门口,这个可以作为安全出口(最终还是以建筑专业意见为准)。
     
发表于 2023-6-13 09:34:40 | 显示全部楼层
这个问题我发过帖子,不过最终还是不明白,这些问题问建筑 同样,所以 正常做就可以
     
发表于 2023-6-13 12:00:02 | 显示全部楼层
卷帘门做不了疏散门,在旁边开门
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则