账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4475|回复: 5

[求助] 失电后,恢复供电,主断路器如何自动合闸

[复制链接]
     
发表于 2023-6-16 14:42:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
项目最高负荷为一级,一路市电+一路柴发,低压设置母联。
变压器失电后,通过失压脱扣断开1号断路器,联锁,3号合闸柴发供电。
但是如果市电回复时,一般应该怎么操作?常规都是手动切3号再合1号吧?
如果想实现市电恢复时,自动切3合1,怎么实现。

甲方想失电,和恢复供电,都可以自动投切,有什么常规做法
微信图片_20230616143036.png
     
发表于 2023-6-16 15:28:56 | 显示全部楼层
这个低压不母联 不香吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-16 15:39:00 | 显示全部楼层
改方案。将3左移,与2互投,选自复型ATSE。1不用失压脱扣。
     
发表于 2023-6-16 16:20:27 | 显示全部楼层
甲方的不想失电你得问清楚是一点不能断还是可以允许短时没电。
这个才是真正影响系统的
     
发表于 2023-6-17 01:03:47 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-16 15:39
改方案。将3左移,与2互投,选自复型ATSE。1不用失压脱扣。

万高ATMT可以解决,啥都有,失压、过压、欠压、断相什么的。。。。就是小贵
     
发表于 2023-6-17 09:41:01 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-17 01:03
万高ATMT可以解决,啥都有,失压、过压、欠压、断相什么的。。。。就是小贵

这有点杀鸡用宰牛刀了。用万高WTS的PC级ATSE就行。钱且不说,后期的话,ATMT用户基本没有自行维护的能力。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则