账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11330|回复: 19

[求助] 变压器外壳接地

[复制链接]
     
发表于 2023-6-19 16:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
15D504第63页中,方案一油浸变压器外壳接地为PE线,方案二干式变压器外壳接地为保护联结导体,这是为何?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-19 16:52:11 | 显示全部楼层
个人理解,方案一油浸变压器外壳接地为PE线是因为其在外地接地是需要承载接地故障电流,故为PE线,需要热稳定校验;方案二干式变压器外壳与接地干线连接,其不作为接地故障电流的主要通路,主要作用为等电位,故为保护联结导体,无需进行热稳定校验。
     
 楼主| 发表于 2023-6-19 17:05:29 | 显示全部楼层
飘零爱思考 发表于 2023-6-19 16:52
个人理解,方案一油浸变压器外壳接地为PE线是因为其在外地接地是需要承载接地故障电流,故为PE线,需要热稳 ...

我就是没明白油浸变压器外壳与干式变压器外壳有何不同啊!难道干式变压器不会发生碰壳故障?
     
发表于 2023-6-19 17:39:57 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2023-6-19 17:05
我就是没明白油浸变压器外壳与干式变压器外壳有何不同啊!难道干式变压器不会发生碰壳故障?

油浸式变压器外壳属于装置外露可导电部分;干式变压器没有外壳,另配的金属罩是外护物,属于装置外界可导电部分。外露可导电部分接保护线,外界可导电部分作等电位联结。
     
发表于 2023-6-19 17:43:03 | 显示全部楼层
保护等电位联结导体有可能分走故障电流,也是PE导体的一种,但不一定接地,如电气分隔回路带多台设备时的辅助等电位联结导体。
     
 楼主| 发表于 2023-6-19 17:43:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-19 17:39
油浸式变压器外壳属于装置外露可导电部分;干式变压器没有外壳,另配的金属罩是外护物,属于装置外界可导 ...

谢谢!
     
发表于 2023-6-20 08:19:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-19 17:39
油浸式变压器外壳属于装置外露可导电部分;干式变压器没有外壳,另配的金属罩是外护物,属于装置外界可导 ...

dqaq老师厉害,我想了半天都没想到。但是我觉得干变的金属外壳也有可能碰铜排吧
     
发表于 2023-6-20 08:34:18 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-20 08:19
dqaq老师厉害,我想了半天都没想到。但是我觉得干变的金属外壳也有可能碰铜排吧

       干变的金属罩,是机械阻隔类的直接接触防护的措施,这类措施有外护物、遮拦和障碍三种,一般认为干变外罩属于外护物。
       干变基本绝缘破坏,并不导致金属外罩带电,这与油变的金属外壳是不同的。因为干变外罩并不是干变的一部分,而是在工作场所采取的直接电击防护措施,国内电力行业惯称屏护。金属屏护属于外界可导电部分。

点评

有理有据,赞!  发表于 2023-6-20 08:37
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-20 08:43:10 | 显示全部楼层
      外壳在电气装置上有广义的含义,指能提供规定防护类型和等级的壳罩。作为防至从任意方向、有意或无意接近危险带电部分,从而防止直接接触的外护物,是广义外壳的中的一种,叫作电气保护外壳,只是我们常常将其简称为外壳或外护物而已。英文也是同一名称,叫作enclosure。
     
发表于 2023-6-20 08:46:19 | 显示全部楼层
非电气保护外壳如:防水,防机械伤害,防爆等,平常前两种见得多。这些外壳基本上做成设备的一部分,也可兼具防电击的作用,属于装置外露可导电部分,基本绝缘破坏会导致漏电。
     
发表于 2023-6-20 09:25:52 | 显示全部楼层
我对图集的做法表示怀疑。。
干式变压器除去外壳,内部的铜排,铁芯,端子,都属于裸露带电导体,那么外面的铁外壳怎么算外界可导电部分呢?
应该是外漏可导电部分吧!
     
发表于 2023-6-20 09:27:30 | 显示全部楼层
图集是错误的,低压柜有PE母排回流故障电流。干变底座及外壳不接PE至中性点,接地故障靠等电位联接线回流有点悬哦,除非像从前那样变压器中性点直连底座就近接地。
     
发表于 2023-6-20 09:45:28 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2023-6-20 09:25
我对图集的做法表示怀疑。。
干式变压器除去外壳,内部的铜排,铁芯,端子,都属于裸露带电导体,那么外面 ...

干式变压器,不管是包封还是非包封绕组,一般都是没有金属外壳的,只有金属底座和支架。我前面指的是外配的那个IP20的金属箱体。
     
发表于 2023-6-20 10:41:55 | 显示全部楼层
纠结此类问题意义不大。
对于高压绕组对变压器外露可导电部分击穿,油浸和干式问题是相同的,因为高压绕组必须与变压器磁轭相接近。干式变压器环氧树脂龟裂击穿知多少。
正常情况下和低压系统共用接地极问题不大,因为10 kV中性点不接地系统接地故障电流较小。现在有些10kV系统接地电流有很大增加,所以要求变压器外壳接地独立。这个PE不是TN系统的保护接零,而是一种保护接地(类似于TT系统)。
至于箱式变压器或者外面另加围栏,道理也是一样的。
     
发表于 2023-6-20 10:50:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-20 09:45
干式变压器,不管是包封还是非包封绕组,一般都是没有金属外壳的,只有金属底座和支架。我前面指的是外配 ...

我的想法是:判断是否属于电气装置,并不是看外壳是否是装置自带的。没有这个外壳,变压器本身就是IP00了。这个外壳也就构成了IP20的变压器的一部分。
看看规范对于装置外可导电部分,指的是电气系统以外的金属部件,举的例子都是暖气,水管,结构钢筋什么的。对于人为在裸露带电导体外加的外壳理应算作外露可导电部分。
所以,无论干变还是油变,要么按照特殊设备仅作等电位,要么就需要外壳设PE线,按1类设备处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则