[求助] 消防类线路敷设的桥架,还需要刷防火涂料吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-20 20:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,感觉是个默认的问题,找了新规范,偏询不到出处,现在是不要求消防线路的管子、桥架做防火保护了吗?
发表于 2023-6-21 08:29:09 | 显示全部楼层
还是按照建规来
     
发表于 2023-6-21 08:30:29 | 显示全部楼层
10. 1. 7 消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。
     
发表于 2023-6-21 23:51:51 | 显示全部楼层
矿物绝缘电缆

防火桥架

搞起来,别怕花钱
     
 楼主| 发表于 2023-6-22 15:41:02 | 显示全部楼层

请教,建规条文确实能找到相关说明对于消防配电线路桥架的保护,那火灾自动报警线路呢?火警的桥架是否可以不做保护
     
发表于 2023-6-22 16:05:00 | 显示全部楼层
我觉得是规范没有明确说
     
 楼主| 发表于 2023-6-23 10:42:13 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-6-22 16:05
我觉得是规范没有明确说

消防配电线路能找到条文,报警确实没找到
     
发表于 2023-6-23 22:49:03 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2023-6-23 10:42
消防配电线路能找到条文,报警确实没找到

消防配电线路也没明确说
     
 楼主| 发表于 2023-6-24 21:29:44 | 显示全部楼层
建规条文有说法