账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5172|回复: 5

[求助] 请问高压电机的接地用多大的导线?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-3 18:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高压电缆三根,没有保护导体,电机外壳接地,再就是基座接地(我记得以前单位建厂的时候好像是铜包钢绞线压鼻子,用螺栓把在电机底脚,印象中70、95的铜包钢绞线比较多)。这个接地线截面选多大呢,参考哪本规范呢?
     
发表于 2023-7-4 09:00:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2023-7-4 09:06 编辑

高压不适合系统接地型式,所以也就没必要有保护导线。高压也不输出中性线,所以也就没必要采用四芯电缆。一般高压接地主要考虑机械强度,如果是小电阻接地系统,一般就会跳闸切断电源。600A的电流也不算太大,短时超负荷也问题不大。
用固定螺栓当接地极应该是不可以的。记得接地达到要求,接地靠近电机。
     
发表于 2023-7-4 09:02:57 | 显示全部楼层
看GB/T50065-2011
     
发表于 2023-7-4 09:53:24 | 显示全部楼层
高压电机接线盒中无接地端子,接地端子都做在机座上。小接地系统接地线截面积一般不小于铜芯4mm2就行,大接地系统按故障电流量值进行热稳定性校验,接地故障电流在200~1000A范围内,典型值600A,速断保护切除。接地电阻可按GB50065,参照高压配电装置取值,不大于2000V/IG(A)。
     
发表于 2023-7-4 09:59:14 | 显示全部楼层
但高压电机接地端子一般都是钢制的,所以用镀锌扁钢接地的更多。扁钢尺寸要考虑打孔后的强度。
     
发表于 2023-7-4 13:15:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-4 09:53
高压电机接线盒中无接地端子,接地端子都做在机座上。小接地系统接地线截面积一般不小于铜芯4mm2就行,大接 ...

所谓的小电流接地系统,是指系统零序电抗和系统正序电抗之比(X0/X1)大于4~5。反之小于等于4~5就是大电流接地系统。由于低压系统接地电阻对零序电抗影响较大,所以低压系统是小电流接地系统。
由于技术的限制目前高压电机一般限制在10kV,6kV和3kV。随着科技进步现在1000MW的发电机已经做到20kV。一般是12.5kV,6kV和低压发电机。
20kV系统是中性点小电阻接地系统,一般小电阻取值为20Ω,接地电流控制在600A左右。说明它也是一种小电流接地系统。母线上挂接地变压器的也是。所以高压电机接地不涉及大电流接地系统问题。
高压电机采用4毫米平方接地导线和扁钢是不符合实际的。一台10kV电流互感器外露可导电部分接地至少是16毫米平方的多股软线。像这样高压电机接地讲究柔软性和机械强度。一般采用铜编织线,多股铜线和多股绞合裸铝线。
比如,母线上的接地变压器,一般还作为变电所用电变压器。一般在几十个个kVA,接地电阻又是接在高压侧,所以它的绕组导线小于小于4毫米平方。实际上短时它可以通过超过额定电流的15倍的故障电流。所以高压电机接地导线无须作动热稳定校验。
由于35kV,20kV,10kV,6kV可以直接变换成低压,所以系统的接地电流对低压系统威胁实在太大,控制接地电流十分重要。搞不好直接击穿低压系统导致火灾和伤人事件发生,那是要承担刑事责任的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则