账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6905|回复: 12

[求助] 低压联络柜布置放那里比较合理使用麻烦老铁讲一讲原有谢谢

[复制链接]
     
发表于 2023-7-12 12:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
低压联络柜布置放那里比较合理使用麻烦老铁讲一讲原有谢谢

3种方案

3种方案
     
发表于 2023-7-13 08:19:26 | 显示全部楼层
我觉得不都一样吗,都是并联的关系
     
发表于 2023-7-13 11:23:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2023-7-14 08:44 编辑

方案3,联络柜接两条母线,联络两个电源
晚上回去仔细看了一下,都可以嘛,都见过
     
发表于 2023-7-14 10:34:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-14 10:38 编辑

没啥区别,方案一、二一般都是用柜子面对面或者背对背布置、中间有架空母线桥连接的情况;方案三一般都是就一排柜子的情况;方案一二的好处是,如果有二期工程,土建预留设备安装位置,那么方案一二扩几台出线柜就比较方便了,后面顺着排呗,原有柜子的位置不需要挪动;另外方案一二可以保证架空母线直接连过去就行了、不用拐弯,因为你两排柜子不可能总是长度一样,你有母联柜这边很可能出现多了一台柜子的情况。
     
发表于 2023-7-17 17:21:50 | 显示全部楼层
方案3是最佳方案,联络柜的电流最小,方案1联络柜要与进线柜一致最大,方案2联络柜只带1台出线柜,电流次之。本质就是基尔霍夫电流定律
     
 楼主| 发表于 2023-7-17 17:35:23 | 显示全部楼层
490078974 发表于 2023-7-17 17:21
方案3是最佳方案,联络柜的电流最小,方案1联络柜要与进线柜一致最大,方案2联络柜只带1台出线柜,电流次之 ...

电流次之     老铁我没有明白你的意思。麻烦在介绍下班 。我是简单画了下。出线柜有好几台,比是一台。怎么和基尔霍夫电流定律有关吗
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:52:27 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-14 10:34
没啥区别,方案一、二一般都是用柜子面对面或者背对背布置、中间有架空母线桥连接的情况;方案三一般都是就 ...

方案二放会不会影响电容补偿啊
     
发表于 2023-7-18 14:18:46 | 显示全部楼层
wk1012652751 发表于 2023-7-18 10:52
方案二放会不会影响电容补偿啊

不会。
     
发表于 2023-7-24 08:51:44 | 显示全部楼层
都可以,具体得看另一台变压器的柜子在哪里,以联络母线长度最短为优选方案
     
发表于 2023-8-2 14:34:01 | 显示全部楼层
两台变压器一组,之间设联络,若采用一点接地,联络柜位置推荐方案一或者方案二。规范GB/T 50065-2011第7.1.2第2.2)款“变压器的中性点或发电机的星形点之间相互连接的导体应绝缘,且不得将其与用电设备连接。”
     
发表于 2023-8-8 10:03:43 | 显示全部楼层
个人理解:一般从左到右采用:进线、联络、馈线1、馈线2、馈线3、电容顺序。
理由:
1、进线和联络柜离的近,断路器联锁信号线好接,从电源端送来的大电流通过的母排路径短。
2、电容器柜平时柜内温度高,且电容器组质量不稳定,电容器常爆裂。让电容器柜远离供电区域,减少事故时影响范围。
     
 楼主| 发表于 2023-8-22 10:50:02 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-2 14:34
两台变压器一组,之间设联络,若采用一点接地,联络柜位置推荐方案一或者方案二。规范GB/T 50065-2011第7.1 ...

老铁不不明白你这句话的意思 麻烦你讲的通俗易懂 谢谢  谢谢
     
发表于 2023-8-22 11:35:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-22 11:37 编辑

个人理解规范如此规定的原因,不一定正确,请大家指教。联络与变压器之间那一段属于PEN线,若按TN-S配电,需要接N线。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则