账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8280|回复: 8

[求助] 城市综合管廊的排风机是按消防配电还是非消防配电呢

[复制链接]
     
发表于 2023-7-17 10:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
城市综合管廊的排风机,进风机应该是非消防负荷,按非消防负荷供电吧,但是四川省的地标又说是按消防风机设置,迷茫了:
13.3.8 综合管廊内应设置事故后机械排烟设施,排烟风机应选用消防专用风机。
条文说明:
13.3.8 综合管廊一般为密闭的地下构筑物,不同于一般民用建筑。综合管廊内一旦发生火灾应及时可靠地关闭通风设施。火灾扑灭后由于残余的有毒烟气难以排除,对人员灾后进入清理十分不利,为此设置事故后机械排烟设施。

所以,家人们,你们都是怎么设置的呢
     
发表于 2023-7-17 10:49:39 | 显示全部楼层
条文说明中明确了“事故后机械排烟设施”的属性,我觉得应该按消防负荷设计。
类似的一个有争议的情况就是气体灭火保护区域的排风机,我的理解它兼做事故后排风,我也是按消防负荷配电的,审图时只有少数专家不认可。
     
发表于 2023-7-17 11:19:22 | 显示全部楼层
你不问暖通反而问电气么??
     
发表于 2023-7-17 11:19:47 | 显示全部楼层
首先要搞清楚这个排风送风机,跟火灾有没有关系,有的话就消防负荷考虑。
     
发表于 2023-7-17 11:20:52 | 显示全部楼层
liuex 发表于 2023-7-17 10:49
条文说明中明确了“事故后机械排烟设施”的属性,我觉得应该按消防负荷设计。
类似的一个有争议的情况就是 ...

各种争议,我倾向于除了变电所的灾后排风按消防,其余都不按消防,但实际上很多地方审图都要求按消防考虑。
     
发表于 2023-7-17 15:44:09 | 显示全部楼层
管廊比较特殊,灾后烟气自然排出速度很慢,按消防风机配置,能够有效保障灾后烟气快速排出,有利于救援工作及早实施。
     
发表于 2023-7-17 16:49:29 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-7-17 15:44
管廊比较特殊,灾后烟气自然排出速度很慢,按消防风机配置,能够有效保障灾后烟气快速排出,有利于救援工作 ...

这事儿也不是电气来定啊,建筑配合暖通来确定
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 15:46:40 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-7-17 15:44
管廊比较特殊,灾后烟气自然排出速度很慢,按消防风机配置,能够有效保障灾后烟气快速排出,有利于救援工作 ...

按消防风机配置,主要是火灾时,不切除其电源吧,其他的过载保护还是按普通风机吗
     
发表于 2023-7-19 11:09:34 | 显示全部楼层
13.3.8 综合管廊内应设置事故后机械排烟设施,排烟风机应选用消防专用风机
这条要求字面意思只是排烟风机选型要求,要用消防专用风机,并没有明确要求要按消防配电。
是不是编织者考虑到管廊内烟气温度比较高(相对来说散热比较慢),怕普通风机承受不了烟气高温,才做此要求。
当然,表述为能承受高温烟气更严谨一些。
不过,有了“消防”字眼,也不排除部分人就觉得要按照消防配电。
总之,规范条文存在歧义。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则