账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13962|回复: 15

[规范条文] 消防设备是否可以带漏电保护?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-19 09:19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范的依据。最早的民规好像有。后面看不到了。
     
发表于 2023-7-19 09:34:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-7-19 09:36 编辑

原来《技术措施-2009》上有相关要求,但是现在已经没有什么效力了。现在设置漏电的条文很多都是强条,就算是消防也得设。不过消防设备现在基本都在机房里面放着,按规范需要设置漏电的情况,我觉得应该是没有了。
     
发表于 2023-7-19 09:56:26 | 显示全部楼层
消防主机可以有漏电吗?这个如果装漏电,跳了不是所有设备都不能动了。
     
发表于 2023-7-19 10:29:30 | 显示全部楼层
如果设也是继电器进行监控然后报警不动作
     
发表于 2023-7-19 10:43:10 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-7-19 10:29
如果设也是继电器进行监控然后报警不动作

防电气火灾的漏电可以不动作,防电击伤害的漏电需要动作
     
发表于 2023-7-19 10:46:22 | 显示全部楼层
现在能找到的依据仅有GB50016,
10.1.4 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
     
发表于 2023-7-19 11:10:04 | 显示全部楼层
消防排水泵就是典型例子

既要、还要、全都要……
     
发表于 2023-7-19 11:16:45 | 显示全部楼层
部分专家强调消防重要性的时候无限制的拔高,
强调生命安全的时候又把漏电保护无限制的拔高,
都是只顾一头。
等两个无限高碰头的时候,谁该让谁谁也讲不清楚。
     
发表于 2023-7-19 11:18:14 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-19 11:16
部分专家强调消防重要性的时候无限制的拔高,
强调生命安全的时候又把漏电保护无限制的拔高,
都是只顾一 ...

办法也有。IT系统。如果实在都要的话
     
 楼主| 发表于 2023-7-19 21:18:28 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-19 10:46
现在能找到的依据仅有GB50016,
10.1.4 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置 ...

能找到的就这个依据了。其他都没有。
     
发表于 2023-7-20 08:21:00 | 显示全部楼层
GB50016-2014(2018版):10. 1. 4 消防用电按 级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保证在 30s 内供电。不同级别负荷的供电电源应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052 的规定。
     
发表于 2023-7-20 08:38:18 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-7-19 21:18
能找到的就这个依据了。其他都没有。

应急照明有类似的规定<GB51309>
     
发表于 2023-7-24 13:00:55 | 显示全部楼层
不能装漏保,规范应该有说明
     
发表于 2023-7-25 09:20:35 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2023-7-19 21:18
能找到的就这个依据了。其他都没有。

太厉害了!!!
     
发表于 2023-7-25 13:04:49 | 显示全部楼层

如果设也是继电器进行监控然后报警不动作
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则