国标图籍05SDX006<<民用建筑工程设计常见问题分析及图示>>第72页校验高压电缆的热稳定为何根据<<低压配电设计规范呢?我可一直是按短路电流在导体中引起的热效应校验的啊!有明白的给解释一下.

相关帖子

发表于 2007-10-10 18:03:06 | 显示全部楼层

回复:求解

<P>计算结果差别不大,此公式计算简单点。</P>
<P>其选择的K值可能是有误的,可按对应电压高压电缆的选择。</P>
     
发表于 2007-10-11 11:05:26 | 显示全部楼层

回复:求解

公式是一样的,看《工业与民用配电设计手册》3版。
发表于 2007-10-11 17:24:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-10-11 17:28:14 | 显示全部楼层

回复:求解

<P>楼上说得有道理.</P>
     
发表于 2007-10-11 19:17:50 | 显示全部楼层

回复:求解

公式不是一样的吗?[em11]<br><br>就是热稳定系数,不同情况取值不同而已啊……
     
发表于 2007-10-12 16:00:47 | 显示全部楼层

回复:求解

<P>还是行家了解我,呵呵。[em10]</P>
<P>低压电缆校验多了,前几天帮助深圳一个朋友校验了高压电缆,通过了他们总工的审查。</P>
发表于 2007-10-14 13:35:49 | 显示全部楼层

回复:求解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2007-10-12 16:00:47</I>)的发言<BR>
<P>还是行家了解我,呵呵。[em10]</P>
<P>低压电缆校验多了,前几天帮助深圳一个朋友校验了高压电缆,通过了他们总工的审查。</P></DIV><BR><BR>这个是什么时候要求校验的?谢谢!
发表于 2007-10-15 10:05:10 | 显示全部楼层

回复:求解

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">《低配》I----短路电流有效值,均方根值 A ;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0">t------在已达到允许最高持续工作温度的导体内短路电流持续作用的时间, s ;</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">高压----</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">       热效应Qt=Qz+Qf  计算是较麻烦的</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><o:p> </o:p></P>
     
发表于 2007-10-16 00:24:49 | 显示全部楼层

回复:求解

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-10-10 7:44:43</I>)的发言<BR>国标图籍05SDX006&lt;&lt;民用建筑工程设计常见问题分析及图示&gt;&gt;第72页校验高压电缆的热稳定为何根据&lt;&lt;低压配电设计规范呢?我可一直是按短路电流在导体中引起的热效应校验的啊!有明白的给解释一下.</DIV>
<P><BR>有心人.</P>
<P>乃图籍编制失误,至少属不严谨.<BR></P>
     
发表于 2007-10-16 00:53:28 | 显示全部楼层

回复:求解

<P>低压电缆的动、热稳定没有高压来的这么严重的。</P>
<P>在我计算的情况下,只要满足载流量,一般都能满足动、热稳定,所以我也就不校验了。</P>
<P>这也就一经验,不知道各位是否赞同。</P>
<P>不过,考试可能就是另一回事了。</P>