账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23727|回复: 32

[求助] 两路高压同时给同一个母排进线

[复制链接]
     
发表于 2023-7-20 12:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在甲方从山上变电所引来两路高压电(同一台高压变压器引来),各带1万的容量,两路都要用
现在甲方的负荷可以理解成3个6500容量的负荷
甲方想让我,把两条高压线,同时给一个母排供电,然后,由这一个母排给这3个负荷供电
我觉得这方案不行,各位老师有什么好建议么
     
发表于 2023-7-20 12:18:39 | 显示全部楼层
2路电源单母线分段供电,没毛病
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 12:24:47 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2023-7-20 12:18
2路电源单母线分段供电,没毛病

老师我不是这个意思,我是两个1万容量的电源同时给一个母排供电,这个母排现在要做到能带2万的容量,母排是没有断开的,我理解和变压器的并列运行差不多
     
发表于 2023-7-20 13:00:28 | 显示全部楼层
那你这就是引来一路电源、线路采用双拼电缆线路罢了。
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 13:09:49 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-7-20 13:00
那你这就是引来一路电源、线路采用双拼电缆线路罢了。

但是 他和双拼电缆还不一样吧 双拼电缆用的是同一个断路器,他两路用的是两个断路器,我让电力用双拼,电力觉得一回路,双拼电缆不合理,坚持用两回路,甲方就让我把两回路并到一回供电,我没见过这样的供电方式,所以想问问,我觉得用的少应该是有原因的吧...
     
发表于 2023-7-20 14:28:42 | 显示全部楼层
一个回路采用2根电缆分别用断路器保护,曾经也搞过这种方案,审查时直接被专家否决,说是会产生环流,危害整个电网
     
发表于 2023-7-20 14:36:50 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-20 13:09
但是 他和双拼电缆还不一样吧 双拼电缆用的是同一个断路器,他两路用的是两个断路器,我让电力用双拼,电 ...

你不是设计吗,电力设计不是你?如果一个回路,双拼为啥不合理呢,三个6500的负荷,两个回路怎么分配呢?一个回路用的什么线配的多大断路器,最多能带多少负荷,这都是设计考虑的事。
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 14:37:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2023-7-20 15:13 编辑
gucheng 发表于 2023-7-20 14:28
一个回路采用2根电缆分别用断路器保护,曾经也搞过这种方案,审查时直接被专家否决,说是会产生环流,危害 ...

是的 我也觉得会产生环流,但是如果是同一个电源引出的,会好一点么? 我听有的人说,如果能保证同步,就能避免环流,如果取自一个电源,是可以的
但是 我觉得 这个方案用的太少了 肯定不太好 现在甲方还挺想用这个方案的
     
发表于 2023-7-20 14:51:14 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-20 14:37
是的 我也觉得会产生环流,但是如果是同一个电源引出的,会好一点么? 我听有的人说,如果能保证同步,就 ...

“如果能保证同步”

谁敢保证?业主敢保证,反正踩缝纫机的不会是他
     
发表于 2023-7-20 14:52:08 | 显示全部楼层
       其实技术上这没有什么不可以,就是一个单电源闭环运行模式,环路只有一个负荷而已。只是国内配网基本没有按闭环运行的,保护配置和整定、自动装置、潮流控制等都没有现成做法。还是建议不要用。比如两回路分摊三个负荷,理论上是平分,但万一不是(比如两根电缆温度不同),怎么办?
     
发表于 2023-7-20 14:53:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-7-20 14:55 编辑

重要的事再强调一下,楼主说的这种做法,不是单回路并联电缆的放射式配电,是单电源单负荷闭环配电。
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 15:12:56 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-20 14:53
重要的事再强调一下,楼主说的这种做法,不是单回路并联电缆的放射式配电,是单电源单负荷闭环配电。

我让电力的做单回路并联电缆,电力不同意,一定要送两回过来
     
 楼主| 发表于 2023-7-20 15:16:23 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-7-20 14:36
你不是设计吗,电力设计不是你?如果一个回路,双拼为啥不合理呢,三个6500的负荷,两个回路怎么分配呢? ...

上级是110kV变6kV送来两回,两回送到厂区附近(均由电力负责),我是两路接到自己的高压变电所(我负责),现在甲方想把接来的两路在我的高压变电所变成一路供电
     
发表于 2023-7-20 15:28:05 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-20 15:12
我让电力的做单回路并联电缆,电力不同意,一定要送两回过来

电力做法是对的,甲方要求不合理。常规做法,用户设一10kV开闭所,单母线分段。你3个6500kVA负荷,又不是一定只能3回路供电。通过开闭所出线再平衡负荷。
     
发表于 2023-7-20 16:25:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-7-20 16:28 编辑
3343 发表于 2023-7-20 15:16
上级是110kV变6kV送来两回,两回送到厂区附近(均由电力负责),我是两路接到自己的高压变电所(我负责) ...

你厂用电压等级是6kv,那你3个6500容量的负荷是同时工作吗?要是的话你这多大的电流呢,外线电缆线路得几拼才能满足啊?我严重怀疑你就是3个6500容量的负荷2用1备的模式,电力就是按2个6500给你了2路1万容量的线路。否则你上级110变电所给你的电源都来自1台变压器,同一段母线给你2路电源干嘛呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则