账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4655|回复: 8

[求助] 丙类厂房干式消火栓按钮

[复制链接]
     
发表于 2023-7-27 19:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类厂房,有火灾自动报警,给排水设了干式消火栓,那么是不是需要把所有的干式消火栓按钮信号线(NH-KVV-2*1.5-SC20)连接起来 ,然后连到两个电动阀(NH-KVV-2*1.5-SC20)连到水泵房室内消火栓泵,直接启泵?
同时厂房内所有消火栓按钮信号线与烟感连接,由消防联动控制器直接启泵?
     
发表于 2023-7-27 19:58:28 | 显示全部楼层
我直接做过一个只有室外干式消火栓,还有消防水泵房,没有消防控制室。我直接让施工联动电磁阀了,泵房用水流和压力启泵
发表于 2023-7-28 08:33:29 | 显示全部楼层
干式消火栓系统,消火栓按钮应采用双接点,一组接点接入报警系统报警,一组接点接入入口处的电动阀控制回路,直接打开电动阀进水,类似于消火栓按钮启动消防泵的做法。(注意,干式的消火栓按钮不要直接起泵,因为灌水就得几分钟)
发表于 2023-7-28 08:34:52 | 显示全部楼层
控制电动阀如下
1.jpg
     
发表于 2023-7-28 14:37:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 08:33
干式消火栓系统,消火栓按钮应采用双接点,一组接点接入报警系统报警,一组接点接入入口处的电动阀控制回路 ...

树总,如果无火灾自动报警的话,消火栓按钮是接入电动阀,然后电动阀启泵吗?
发表于 2023-7-28 14:58:19 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-7-28 14:37
树总,如果无火灾自动报警的话,消火栓按钮是接入电动阀,然后电动阀启泵吗?

进水后,就变成湿式系统了,按湿式系统来
     
发表于 2023-7-28 15:44:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-28 14:58
进水后,就变成湿式系统了,按湿式系统来

理解了,谢谢树总。
     
发表于 2023-7-28 15:46:39 | 显示全部楼层
丙类厂房做干式消火栓...... 这个地区是得多缺水啊
     
发表于 2023-7-28 18:31:35 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-7-28 15:46
丙类厂房做干式消火栓...... 这个地区是得多缺水啊

主要是冬天会冻,一般这种建筑不采暖,或者室内没法装直接装室外
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则