账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6628|回复: 13

消防配电线路的理解

[复制链接]
     
发表于 2023-7-28 16:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有审图专家提出因为消防配电线路需要满足建筑的设计火灾延续时间,所需从10kv入户处就需要采用耐火电缆,但是规范也没明确消防配电线路是从低压成套柜出线开始还是从外电引入处就开始算,这种设计是否为过度设计,想请教各位大佬是否遇到这种情况

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-31 10:52:45 | 显示全部楼层
除地方规范、由总变电所至分配电所10kV线路(埋地敷设除外)外,其他不需要耐火电缆。(防火规范中的消防配电线路主要指低压线路,范围是配电干线及支线)
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2023-7-31 11:03:31 | 显示全部楼层
室外电缆不需要耐火电缆,从总变电所到分变电所需要
     
发表于 2023-8-2 14:41:10 | 显示全部楼层
直接穿管埋地敷设可以不用耐火,但是如果有一段经过室内桥架,那还是要耐火的。
     
发表于 2023-8-7 10:28:24 | 显示全部楼层
由市政引至用户电源分界点的电缆属于供电公司,咱们管不了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-14 15:14:34 | 显示全部楼层
低压侧无消防负荷的变电所,如制冷机房专用变电所可不要消防电缆
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:41:06 | 显示全部楼层
zhe2b 发表于 2023-7-31 10:52
除地方规范、由总变电所至分配电所10kV线路(埋地敷设除外)外,其他不需要耐火电缆。(防火规范中的消防配 ...

我做的这个项目是高压室、变压器、低压室单独房间,从高压室到变压器室这段我理解应该不属于总变电所与分变电所的关系吧,是否因为这台变压器带了消防负荷,所以变压器进线就要10kV耐火电缆,甚至高压进线柜的10kV进线电缆(外电部分)也要耐火
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 11:42:09 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-7-31 11:03
室外电缆不需要耐火电缆,从总变电所到分变电所需要

我做的这个项目是高压室、变压器、低压室单独房间,从高压室到变压器室这段我理解应该不属于总变电所与分变电所的关系吧,是否因为这台变压器带了消防负荷,所以变压器进线就要10kV耐火电缆,甚至高压进线柜的10kV进线电缆(外电部分)也要耐火
     
发表于 2023-8-30 15:38:39 | 显示全部楼层
xyw879405346 发表于 2023-8-30 11:42
我做的这个项目是高压室、变压器、低压室单独房间,从高压室到变压器室这段我理解应该不属于总变电所与分 ...

这一段属于变配电房内部的事情,
如果变配电房发生火灾了,
电缆耐火有啥用?
     
发表于 2023-8-30 15:43:57 | 显示全部楼层
需要考虑的是10KV电缆经过其他防火分区的情形,
不能因为其他防火分区火灾影响到变配电房给消防用电设备供电。
     
发表于 2023-8-30 15:48:16 | 显示全部楼层
类似的还有消防泵房等消防机房内末端配电线缆采用耐火的,
总觉得滑稽。
     
 楼主| 发表于 2023-8-30 17:15:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-30 15:43
需要考虑的是10KV电缆经过其他防火分区的情形,
不能因为其他防火分区火灾影响到变配电房给消防用电设备供 ...

没有穿防火分区,一层就一个防火分区,不大,没办法。主要是规范确实也没明确消防配电线路,到底哪段到哪段属于配电线路,审图的为了安全就要求整段都耐火
发表于 2024-8-23 14:31:32 | 显示全部楼层
10kV进建筑物后没有直接进变电所的这段应该耐火吧,这段如果不可靠的话,带着消防符合也不满足要求了,所以选择站房最好靠外墙,或者设置进线间电缆转换下。
     
发表于 2024-9-2 14:39:01 | 显示全部楼层
配电电缆室外部分及变配电所内部的线路不需要考虑耐火要求。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则