账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1368|回复: 4

[求助] 无障碍淋浴间

[复制链接]
     
发表于 2023-7-28 18:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:根据《建筑与市政工程无障碍通用规范》中下述这条的要求,1、对于无障碍淋浴间也要设置求助按钮吗?
2、如设置的话因为在淋浴的0区了,这个要选择何种电压等级的设备呢?
3、求助按钮的安装高度是多少呢?

微信图片_20230728174956.png
     
发表于 2023-7-31 10:19:51 | 显示全部楼层
1.是
2.24V
3.0.85m~1.10m
     
发表于 2023-7-31 10:21:52 | 显示全部楼层
0区内电气设备应采用额定电压不超过交流12V或直流30V的安全特低电压(SELV) 防护
     
发表于 2023-7-31 10:25:22 | 显示全部楼层
再者它属于0区吗?
     
发表于 2023-7-31 10:25:45 | 显示全部楼层
emm爬到厕所。。。。
或者说本身无障碍顾客在用淋浴时候就需要别人协助并不应该是自己完成
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则