账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6094|回复: 6

[规范条文] GB55037第10.1.7 支架需要耐火三小时吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-31 17:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对于火灾延续时间不小于3h的建筑,消防负荷的线缆若在桥架中敷设,若桥架的支架被烧坏了,桥架垮塌,电缆估计也被扯断了。支架需要3h耐火吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
Q58407581 + 1 神马都是浮云

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-7-31 17:43:11 | 显示全部楼层
“桥架垮塌,电缆估计也被扯断了”只是你的臆测吧。如果用矿物绝缘电缆其测试标准中包括耐机械损伤性能要求
     
 楼主| 发表于 2023-7-31 18:26:27 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-7-31 17:43
“桥架垮塌,电缆估计也被扯断了”只是你的臆测吧。如果用矿物绝缘电缆其测试标准中包括耐机械损伤性能要求

那个机械损伤是抗撞击吧
     
发表于 2023-8-1 10:25:40 | 显示全部楼层
见GB 50217-2018 6.2.1.4 及6.2.11“要求防火的金属桥架,除应符合本标准第7章的规定外,尚应对金属构件外表面施加防火涂层,防火涂料应符合现行国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907的规定。”
     
发表于 2023-8-1 11:16:38 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2023-8-1 10:25
见GB 50217-2018 6.2.1.4 及6.2.11“要求防火的金属桥架,除应符合本标准第7章的规定外,尚应对金属构件外 ...

这钢结构规范里面,至少1.5mm厚的防火涂料,在支架上有人见过么?
     
发表于 2024-12-12 08:46:28 | 显示全部楼层
10. 1. 7 消防配电线路的设计和敷设,应满足在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。
通规就一句原则性要求,太多细节不清不楚了
发表于 2024-12-12 09:33:10 | 显示全部楼层
理论上需要,实际上做不到,也不可能真做这样的要求,首先安装消防桥架的建筑构件都满足3h耐火极限这个要求就很难做到。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则