账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8129|回复: 11

[问题探讨] 人防区应急照明在哪里做手动切换?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-1 16:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防电源防火分区配电间末端切换,未设置应急照明配电箱,集中电源(备用照明也是)直接接至所在防护分区消防双电源,那应急照明的人防电源和平时电源在哪里做手动切换?
微信图片_20230801163300.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-8-1 17:51:24 | 显示全部楼层
你这是哪一年的图纸,现在应急照明都不是这个画法。本地做法是在平战转换的时候把应急照明集中电源线路迁改到战时电源箱上面,不需要单独手动切换。
     
发表于 2023-8-1 20:31:30 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-1 17:51
你这是哪一年的图纸,现在应急照明都不是这个画法。本地做法是在平战转换的时候把应急照明集中电源线路迁改 ...

这个应该是图集里的
     
发表于 2023-8-1 22:55:21 | 显示全部楼层
平时接消防电源

战时接战时电源

有一个切换
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:26:52 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-1 17:51
你这是哪一年的图纸,现在应急照明都不是这个画法。本地做法是在平战转换的时候把应急照明集中电源线路迁改 ...

临战转换再重新改吗?还是集中电源两路进线,然后做个手动转换开关
     
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:28:29 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-8-1 22:55
平时接消防电源

战时接战时电源

在哪里转换?能否直接在集中电源进线端做手动切换
     
发表于 2023-8-2 11:02:36 | 显示全部楼层
lh19930615 发表于 2023-8-2 09:26
临战转换再重新改吗?还是集中电源两路进线,然后做个手动转换开关

临战再重新改,手动切换的系统太复杂了,没必要。
     
发表于 2023-8-7 10:18:05 | 显示全部楼层
realman4125 发表于 2023-8-1 20:31
这个应该是图集里的

一直有一个疑惑,对于二等人员掩蔽来说,规范要求应急照明属于消防应急照明吗?
     
发表于 2023-8-7 10:32:14 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-7 10:18
一直有一个疑惑,对于二等人员掩蔽来说,规范要求应急照明属于消防应急照明吗?

战时应急照明不属于消防应急照明。
     
发表于 2023-8-7 10:43:19 | 显示全部楼层
人防应急照明平战转换内容属于平战转换的内容之一。
除了电源切换的问题(人防电源和平时电源的切换看图集吧,不再展开说了),
还有应急照明持续工作时间和照度的问题,
对于没有内部人防电站的项目,需要设置更大的蓄电池(平战转换时安装),
对于照度,人防战时疏散通道照明的地面最低照度值不低于5lx,高于平时消防应急照明的要求值,
除非战时增设应急照明灯具或者用更大功率的灯具替换,否则没法满足战时照度要求,
不过现在很多地方基本上不需要提供战时应急照明图纸,这个都是一笔糊涂账,人防审查也基本上没人理(至少我是这样)。
     
发表于 2023-8-7 11:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-7 11:07 编辑
wangguichao66 发表于 2023-8-7 10:43
人防应急照明平战转换内容属于平战转换的内容之一。
除了电源切换的问题(人防电源和平时电源的切换看图集 ...

不属于消防应急照明,若不与平常兼用,那就可以不按GB51309《消防应急照明......》设计,只要电源满足也可以和普通照明一个箱子供电了。
     
发表于 2023-8-7 11:22:32 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-8-7 11:05
不属于消防应急照明,若不与平常兼用,那就可以不按GB51309《消防应急照明......》设计,只要电源满足也 ...

人防应急照明属于一级负荷,和普通照明还是要分开。
人民防空地下室设计规范 GB50038-2005
7.5.4 战时的应急照明宜利用平时的应急照明。
不过以前的消防应急照明没有规定用A型灯具,是合适的,
后来消防应急照明改用A型灯具了,GB50038这个宜利用平时的应急照明就值得商榷了。
不过你说的这个战时不再利用平时消防应急照明A型灯具,这个想法不错!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则