账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17328|回复: 29

[求助] 请教一下,偏远地区的小学校消防应该如何布置?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-7 10:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下,一个偏远地区的一层的学校,左边有三间教室做幼儿园,右边有6间教室是小学,然后有若干个办公室,勉强算是个小型幼儿园吧
按照最新的建筑防火通用规范,需要设置火灾报警系统,但是不需要设置喷淋系统。
1.这样我是不是采用区域火灾报警系统就可以了?
2.区域火灾报警系统是不是不需要接入消火栓按钮,消火栓直接采用低压压力开关启动?
3.教室出门直接就是走廊到室外了,好像是没有所谓的疏散通道,是否还需要设置应急照明和疏散指示系统?
     
发表于 2023-8-7 10:21:24 | 显示全部楼层
幼儿园属于公共建筑,需要设置应急照明和疏散指示。教室直通室外,那就是安全出口了。
     
发表于 2023-8-7 10:28:51 | 显示全部楼层
1.做区域报警
2.不用接消火栓按钮
3.新规,安全出口得做疏散照明
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-7 10:33:31 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-8-7 10:21
幼儿园属于公共建筑,需要设置应急照明和疏散指示。教室直通室外,那就是安全出口了。

那是不是每个教室里还得放两个安全出口标志灯,这个跟我们传统认知有点不一样
发表于 2023-8-7 10:40:48 | 显示全部楼层
有火灾报警的情况下,消火栓按钮还是要接入,见14X505-1的15页
发表于 2023-8-7 10:45:30 | 显示全部楼层
疏散照明很无语,只能说规范编的乱
     
发表于 2023-8-7 10:46:02 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-7 10:33
那是不是每个教室里还得放两个安全出口标志灯,这个跟我们传统认知有点不一样

做单层的民宿酒店,会发现更突破认知,套内一边向室外连廊开门,另一边阳台还开门到自己的小院子。设安全出口标志灯被业主和内装单位打电话反复确认。
     
发表于 2023-8-7 10:50:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-7 10:56 编辑

消火栓按钮这笔烂账论坛里有讨论过,有兴趣自己找来看看。
GB51348-13.4.7 -1 设置消防控制室的公共建筑,消火栓旁应设置消火栓按钮。
14X505-1的15页提示4是说消火栓按钮不包括在区域报警系统内,
15页图中也没有出现消火栓按钮。都可以作为不设的依据,
总之能不设就不设吧。
     
发表于 2023-8-7 17:20:43 | 显示全部楼层
规范说的不清不楚,“自动消防设备”到底是哪些,到现在10年了也没完全搞清楚。
     
发表于 2023-8-7 20:25:36 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-8-7 10:33
那是不是每个教室里还得放两个安全出口标志灯,这个跟我们传统认知有点不一样

因为你的建筑类型特殊呀。单层学校。

8.6.2 教育建筑的疏散照明除应符合国家现行防火设计标准的相关规定外,还应符合下列规定:
    1 中小学和幼儿园的疏散场所地面的照度不应低于5lx;

此处的“疏散场所”那就是门口了,要5lx
老规矩,门口还分室内、室外,一个门3个灯
9间教室,18个门,54个灯。
     
发表于 2023-8-8 08:09:18 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-7 10:45
疏散照明很无语,只能说规范编的乱

同感
     
发表于 2023-8-8 09:26:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-12 07:54 编辑
dzkxian 发表于 2023-8-7 17:20
规范说的不清不楚,“自动消防设备”到底是哪些,到现在10年了也没完全搞清楚。

GB50116-3.2.1-2"不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备",
这个条文不是说所有的“自动消防设备”都需要联动,而是存在需要火警系统联动的自动消防设备(需要火灾探测器参与设备启动过程的),具体范围可以参考GB50016-8.4.1-13列明的自动消防设备,
像湿式喷淋系统,属于自动消防设备,但不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”。
     
发表于 2023-8-8 09:29:39 | 显示全部楼层
设置消防控制室的前提是有“需要火警系统联动的自动消防设备”,
但设置了消防控制室后,其他不属于“需要火警系统联动的自动消防设备”也要接入火警系统,像湿式系统、消火栓泵等,
这个因果关系要搞清楚。
     
发表于 2023-8-8 09:41:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-8 09:50 编辑
D800-1~8 发表于 2023-8-7 20:25
因为你的建筑类型特殊呀。单层学校。

8.6.2 教育建筑的疏散照明除应符合国家现行防火设计标准的相关规 ...

一个门3个灯是对的,
不过不建议室内的应急照明灯和安全出口灯放在一起,
放在一起应急照明灯会影响到安全出口灯的识别。
     
发表于 2023-8-8 09:58:53 | 显示全部楼层
水是消火栓也没有吗?要是风水都没有那就最简单做一下就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则