账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6595|回复: 8

[问题探讨] 防火阀、排烟阀控制问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-9 09:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 苏凌枫z 于 2023-8-9 09:39 编辑

  1、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.5条:
4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

  2、《消防设施通用规范》GB55036-2022第11.3.5条:
11.3.5 下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1 垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 排烟管道穿越防火分区处。

  3、

图1:防火阀、排烟阀

图1:防火阀、排烟阀



  问题1:GB55036执行前,为满足第1条280℃排烟防火阀关闭后直接联动控制风机停止要求,采取直接从风机控制箱拉硬线至入口总管处280℃排烟防火阀,在GB55036执行后,请问是否还需要此硬线?若需要,请问是和以前一样采取直接从风机控制箱拉硬线至入口总管处280℃排烟防火阀还是硬线接至风机所有280℃排烟防火阀呢?
  问题2:请问大家目前暖通专业是否还使用第3条截图中280℃常闭防烟防火阀呢?问了一下我们这边暖通专业,说是市面上没有经过3C认证的280℃常闭防烟防火阀,于是均采用280℃常开排烟防火阀+排烟口的形式,但是图集《04X501》与图集《14X505-1》中,均采用了此类阀门。
  问题3:术语问题:(1)“280℃排烟防火阀”、“280℃常开排烟防火阀”、“280℃防火阀”、“排烟防火阀”是否都是指平时开启,280℃熔断关闭的阀门呢?(2)“排烟阀”、“280℃防烟防火阀”是否都是指平时关闭,火灾时电控开启,280℃熔断关闭的阀门呢?(即问题2中阀门)(3)“排烟阀”、“排烟口”区别是?
  请大家不吝赐教。万分感谢。
     
发表于 2023-8-9 10:18:46 | 显示全部楼层
其实在规范GB15930-2007或GB51251-2017的术语中,已经很明显了。
防火阀指常开70度的阀,
排烟防火阀指常开280度的阀,
排烟阀指常闭的电动打开的阀。
发表于 2023-8-9 11:10:01 | 显示全部楼层
入口总管处280℃排烟防火阀,需要硬线连接
发表于 2023-8-9 11:12:23 | 显示全部楼层
各排烟支管的,不需要硬线连接,通过编程实现所有支管的280阀都关闭后,风机才能关闭
发表于 2023-8-9 11:13:37 | 显示全部楼层
问题2,前面论坛已经有过讨论,我们这边暖通答复也是分开的,但也有合一的产品
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:16:25 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-9 11:12
各排烟支管的,不需要硬线连接,通过编程实现所有支管的280阀都关闭后,风机才能关闭

感谢树总回复,也就是说其实还是和原来一样做法,总管入口处排烟防火阀硬线连接风机控制箱,实现280℃阀门熔断直接联锁停机,其他阀门采用I模块或I/O模块接入火警联动系统实现联动控制。
     
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:18:58 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-8-9 10:18
其实在规范GB15930-2007或GB51251-2017的术语中,已经很明显了。
防火阀指常开70度的阀,
排烟防火阀指常 ...

感谢回复,学习了。
     
发表于 2023-8-12 22:09:29 来自手机 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2023-8-9 11:16
感谢树总回复,也就是说其实还是和原来一样做法,总管入口处排烟防火阀硬线连接风机控制箱,实现280℃阀 ...

这个联锁控制,指的是不受消防联动控制室器影响。需要所有排烟防火阀硬线拉到排烟风机上,不仅仅是排烟风机前的排烟防火阀!连联锁控制,要求更高,新规定,安全性更高!
     
 楼主| 发表于 2023-8-14 09:11:28 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-8-12 22:09
这个联锁控制,指的是不受消防联动控制室器影响。需要所有排烟防火阀硬线拉到排烟风机上,不仅仅是排烟风 ...

这位仁兄和我理解的“联锁”和“连锁”好像不一样呢。
“连锁”应该才是不受消防联动控制器的影响,不需要火灾自动报警系统参与,例如消火栓系统中压力开关直接启泵。
“联锁”是通过消防联动控制器,需要火灾自动报警系统参与联动控制消防设备。且联动控制不应该影响连锁控制的功能。
因此个人觉得还是总管入口处排烟防火阀硬线连接风机控制箱,实现280℃阀门熔断直接连锁停机,所有阀门采用I模块或I/O模块接入火警联动系统实现联动控制或信号反馈。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则